[空调] 铜管超过5米后,记得加冷媒,否则影响制热

[复制链接]

4

主题

112

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-9-13
发表于 2022-12-13 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 nh172645609 于 2022-12-13 22:39 编辑

小弟的旋耀,今年2月装了之后(由于环境限制,加长了6米多的管,总长接近10米的样子),但是没有进行任何追加冷媒的操作,到11月开始尝试制热的时候,效果不好。
我们这南方小城市,晚上的气温在12~14度左右。



具体表现如下:
①在压缩机设定频率为60hz(通道6)的时候,压缩机的排气温度(通道5)在开机约10分钟左右就直奔110度以上,但是蒸发器的温度(通道2)不太好,只有40度左右,吹出来的也只有38~39度了。
②从排气温度到达106度之后,通道0开始报故障代码LC02,即排温过高限频。
③此时压缩机仍然保持60hz运转,直到排气温度到达112度,马上降频到26hz,蒸发器的温度也随之下降。
所以感觉就是:风吹出来不咋热不说,还经常出温度更低的风,像是冷热交替的样子。

那么,请个售后来看看吧。
售后1:白天来的,排除管道质量问题后,打开空调查看制热,此时压缩机只跑52hz,使用了大约30分钟后,排气温度在102度的样子,没有降频,检查制热压力,在28个压力左右,因此判定正常,还建议我打开核心科技(电辅热),我就让他走了,在广东还需要电辅热,这也太差劲了。

因此未解决。

售后2:讲述了上面的问题后,表示他不看数据,要看实测结果,然后通过温度计测出制热的出风温度不够高,因此判定需要加冷媒,由于气温较低,按照经验加到8.5压力左右(终于有人知道要加冷媒了)。

晚上继续测试,压缩机频率60Hz,发现排温最高会到102度左右,然后随着电子膨胀阀的开度变大,慢慢回落到92度左右,出风口的温度接近50度,也可以用了。

但是第二天晚上再测试,发现压缩机频率升到74hz,排气温度依然能到112度,随后触发降频,不过只触发了一次后就自动调整到65hz,这样排温可以控制在100度上下,然后慢慢降到96度。

那么,可以证明的是,第二个售后的做法是正确的,但是似乎还不太够,12月会再迎来一次寒流,这样压缩机跑到更高的频率时,依然会撞限频墙。

不过我已经掌握追加冷媒的方法了,那么就自己来试试吧。

(注:加注R32有危险,禁止明火,请勿轻易尝试,我这个是因为外机就在阳台平台上所以随意折腾)

12/13:由于环境温度比较低,看压力表似乎不太靠谱,所以我采取的是在售后加注的基础上,再定量添加的方法,排除排气的损耗后,两次分别加入55g,加起来约110g。

第一次加入后,压缩机60hz,排温从95一直下降到86。

第二次加入后,压缩机60hz,排温从93一直下降到84


(两次加注前都是先开制热让温感以为温度已经提高,然后在切换到制冷进行加注,着急的可以用热毛巾包着室内的环温传感器)

验证的效果似乎还可以,过几天再冷点看看压缩机会不会再提高频率。

注:据网上可查的美的空调售后PPT可知,9mm管的R32挂机,铜管延长超过5米后,如总管长度为a,则需要补充(a-5)*45 克的冷媒。

但是由于我这里有排温问题,实际上添加的量还可能会多一点。

所以,没事还是别去加长管为好,请人检查麻烦不说,制热性能也会下降,例如现在的气温,出风口的温度撑死50度左右,即使给管子再做一层保温,室内出风温度也不如标配3米管好(我家还有一台HAN8B1)。

而且这么补充冷媒之后,不敢确保高温时制冷就一定没问题,还要观察一下会不会压力过高,因为不加冷媒的时候,制冷的表现还挺正常。


补充内容 (2022-12-14 16:36):
12/14:气温13度,再次启动制热,这次压缩机很快就提到74hz,压缩机排气温度最高在101度,勉强凑合用用了,等周末大降温再试试。

补充内容 (2022-12-18 20:29):
12/18:气温11度,启动后空调的频率变化是84 74 67 72,蒸发器温度到达56度时,MCU会进行限制从而降低压缩机频率,稳定在72hz并运行10分钟后,读得排气温度是96度。

评分

参与人数 1金钱 +100 收起 理由
向前走就这样走 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19

主题

983

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2022-12-16 01:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
谢谢分享,帮顶
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

1311

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-12-16 13:52 | 显示全部楼层
我看美的说明书,1.5p的机器,r32的机器是18g/M的啊。。你10米的管子,等于加了7米,应该是7*18g定量加吧

点评

按这个量是铁定不够的,所以后面才做了两次实验  详情 回复 发表于 2022-12-18 20:23
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

112

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-9-13
 楼主| 发表于 2022-12-18 20:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 nh172645609 于 2022-12-18 21:15 编辑
sandan_qjy 发表于 2022-12-16 13:52
我看美的说明书,1.5p的机器,r32的机器是18g/M的啊。。你10米的管子,等于加了7米,应该是7*18g定量加吧

按这个量是铁定不够的,所以后面才再补加两次,而且像我这样有条件自己加制冷剂(自己按照规范操作,没有高空危险)的不多,所以我的建议是如果需要制热效果的话,尽量不要延长管。