大家发发现在低温下,空调制热出风口温度。

[复制链接]

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-12-6 20:39 | 显示全部楼层
472708235 发表于 2022-12-6 17:04
是的,无论是夏普在国内出的老旗舰,还是日规,温控,制热,使用舒适度,用料都挺好(除了风噪有点点大) ...

夏普工厂还在浦东金桥的,被富士通收购了,现在只生产日规机返销日本,国内不做了。所以我这次主板是返回金桥原厂修的,要不1000元修一下主板我是不愿意的。他们也只能修一下上海夏普原厂的机器,后期那些志高代工的他们也不会修。。我的夏普风声也是不小,他那个导风板,就是放大板的旋耀啊,还有夏普也是用的芝浦电机,难道芝浦电机声音大吗?我刚买的旋耀xj100,就是芝浦电机,用了1天直接换了个通达了,通达的开最低风,就和没开差不多了,这几年国产电机进步很大。美的现在纯制热能力不比夏普差了,但是电控逻辑还差了100条街
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-12-6 20:47 | 显示全部楼层
黑土9 发表于 2022-12-6 20:06
夏普的日规空调不还是上海金桥工厂生产的么,返销日本,咸鱼好的卖二手日规夏普就是工厂流出来的

咸鱼那些坏了,不知道能不能维修啊,日规机都1万多了,坏了不能原厂修的坏,就很亏啊,我的夏普还是找的售后,拿到金桥去修的,里我家30度公里,售后小哥跑了4次,120公里以上了,所以修一下1000元,还价他都不愿意,开的维修单也是原厂的,和我10年前维修一台定频机一模一样。就是喜欢夏普的那个180度转动导风板,才买的美的旋耀,旋耀能力完全不问题,可惜电控逻辑差的太都了。。应该买诺克力T的,看来国产空调现在硬件能力很不错了,但是软件调控差太远
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-12-15 12:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
朋友发来消息,说办公室的美的35PH200(B1)在室内初始温度3 4℃,设定30度/最大风/中途关闭电加热时,开机2.5小时后查询发现室温12℃,室外0℃,室内热交换器44℃,室外热交换器-3℃,压缩机98HZ

点评

没装好吧  详情 回复 发表于 2022-12-19 19:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

1万

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-2
发表于 2022-12-19 17:28 | 显示全部楼层
sxdtxzq 发表于 2022-12-2 09:40
我的富士通3匹大挂,外界-6度,开强劲出风口70+

你这是电吹风吧

点评

这个空调上了漏电开关,没法串功率仪了。 所以特意买了个手持测温器,各种工况下都测了一下。屋子里原始温度18度,空调满功率运行(强力),大概运行5-10分钟之后,测得的出风口温度。  详情 回复 发表于 2022-12-21 13:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

455

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-8-18
发表于 2022-12-19 19:16 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2022-12-15 12:34
朋友发来消息,说办公室的美的35PH200(B1)在室内初始温度3 4℃,设定30度/最大风/中途关闭电加热时,开机2. ...

没装好吧

点评

装的时候我没在,在场的各位也不清楚抽真空的事情。第二天又试了试,更糟糕,室外-4℃室内初始温度1℃,设置30℃、关掉电加热、风最大,第一个小时室温上升到6℃,第二个小时只上升到7℃(随后关了),室内热交38℃  详情 回复 发表于 2022-12-20 21:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-12-20 21:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
繁华落尽1991 发表于 2022-12-19 19:16
没装好吧

装的时候我没在,在场的各位也不清楚抽真空的事情。第二天又试了试,更糟糕,室外-4℃室内初始温度1℃,设置30℃、关掉电加热、风最大,第一个小时室温上升到6℃,第二个小时只上升到7℃(随后关了),室内热交38℃(室外热交-6℃),目标频率99HZ实际频率98HZ,室内风扇转速数值183(室外是112)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

568

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-5-16
发表于 2022-12-21 13:27 | 显示全部楼层
汪峰 发表于 2022-12-19 17:28
你这是电吹风吧

发表于 2022-12-22 19:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 VSFDBP 于 2023-1-23 19:33 编辑

圆罩外机版本的格力新一三级天丽柜机及其类似机型(新三级京秀、新一三级优钻之类的)可以-35℃启动,不过这时候应该几乎没有制热量了
更新:-1℃时3匹新三级京秀出风温度只有39度(听到压缩机已满频),相同安装条件用了多年的奥克斯3匹老三级定频柜机44度左右