怕热,又怕空气憋闷。广州夏季时间长,打算做台间接蒸发制冷的冷风机。
先大概说下间接蒸发制冷的概念。
都知道水蒸发会带走热量,所以市面上才有各种水蒸发空调或者叫空调扇。普通环境中的空气含有水蒸气,一般将空气的热量
简单分为显热和潜热,显热的表象就是温度,潜热就是湿度。水蒸发空调原理是将气流通过蒸发水帘,将空气中的显热传递给
水,让水从液体快速蒸发成水蒸气,通过的气流温度降低,同时增加气流的湿度。这种制冷方式称为直接蒸发。人体感受不太
理想,总觉得身上湿湿嗒嗒的。
间接蒸发制冷,说得不那么学术,就是将水蒸发产生的冷量通过传导的方式传递给空气。那么就存在两股气流,一股气流(二
次空气)用于蒸发水,这部分和直接蒸发的原理一样,另外一股气流(一次空气)吸收水分蒸发产生的冷量。这两股气流是完
全隔绝的,二次空气直接对大气排放,一次空气出入室内。原理图网上容易找到。
                                                   未标题-1 拷贝.jpg
6月份已经做过一台,不理想,结构松散,外形不方便使用;算是积累了一点制作和维护的经验。由于使用自来水,水中的钙镁
离子,硅酸根等都是蒸发不了的,水分蒸发后,会留下水垢,积累都一定程度就得清除掉才行;用柠檬酸来除水垢,过程简单,
效果显而易见。蒸发换热单元的材料不能考虑金属(我计划要使用至少5年)。最终选定高分子聚酯膜,耐候性比金属强N倍,加
上其韧性和刚度都比同等厚度的铝膜强,所以加工起来难度不大。聚酯膜导热系数远不及铝膜,但热传导的另一重要因素就是厚
度,我选的聚酯膜厚度是0.03毫米,极薄,但强度高,加工起来还算顺手。
另外就是水膜构建和供水方式问题。聚酯膜不亲水,得在表面附着亲水材质,想到最容易的就是无纺布了。一般供水方式都是
喷淋,但考虑以后的维护难度,还是不要了。喷头堵塞问题,喷雾所需要的压力不小,水泵的选择有一定要求,走管所需的结
构件也繁琐,万一以后要更换喷头,拆装都麻烦。所以,我选择纤维毛细管虹吸的方式,从底部向上吸水。
这样就不能像原理图那样,从前后、上下两个维度送风了,底部是储水盘。设计前后方向作为二次空气通道,顶部分成前后两
部分,前端作为一次空气进风口,后端作出风口,中间将气流间隔开。


动手前先做了3D图,看看可行性,


                   A.jpg        B.jpg


算好需要购买的材料数量。打算做48个蒸发换热单元,每个长宽20*30厘米,总蒸发面积5.76平方米。
材料清单:
聚酯膜6平方米,每平方米10元,共60元
无纺布,50元(5元1平方,商家要10平方起卖)
9032建准散热风机6只,每只18元,共108元
蒸发换热单元内外骨架,打算用亚克力切割,每套4.5元,共216元
整个可外壳及内部结构,都计划用亚克力切割,请人报价,250元。亚克力的耐候性比ABS塑料强很多,考虑要放在窗外日晒雨
淋5年,所以选亚克力材料,比钢板烤漆要便宜一些(不锈钢太贵就不考虑了)。
风管及接口等配件,共30元。其他电控、水路配件,大概30元。
以前有个小真空泵,测试过,能用。总共744元搞定。


制作蒸发换热单元的难度超过我想象,切聚酯膜,黏上无纺布,黏上亚克力框架,过程不复杂,制作一个仅花了不到15分钟,
但要做48个,重复这么多次,很考验耐心。前后弄了3天,才完成。用5支4mm的螺杆把蒸发换热单元组装起来,满满的成就感。
          IMG_20220814_125028.jpg              IMG_20220814_125247.jpg

仔细测量蒸发换热单元的尺寸后,画出准确的尺寸图,给亚克力厂订货,等了3天,板材到货,准备最后的组装。
板子是激光切割的,尺寸很准,组装过程仅用了1小时。










评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +100 收起 理由
被迫生活 + 1 + 100 NB的很啊,我喜欢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-8-23
 楼主| 发表于 2022-8-25 15:22 | 显示全部楼层
mmexport1660991941473.jpg



mmexport1660991962355.jpg



mmexport1660991933360.jpg

调试两组风机参数,确定最终各自的功率

mmexport1660992078520.jpg

安装好稳压电路和真空泵(几年前买的,锈迹斑斑,还能用)

mmexport1660991898130.jpg

安装好滤网格栅
mmexport1660991860004.jpg

装好滤网后的最终效果

mmexport1660991802373.jpg

3个9厘米直径的圆孔,作为一次空气出风口,链接风管后通入房间。

mmexport1660991825387.jpg

前面3个风机安装在二次空气出风口。


测试数据:
测试时间是广州的8月,相对湿度一般在60-75之间,偶尔遇到台风天前后,湿度会有大幅波动,但维持时间很短暂。
准备测试不同风量下,机器的制冷功率和能效COP值与相对湿度的关系。
风量是用风速仪测试出风口多个点,计算平均风速为计算依据。买了3种湿度计,同一环境中显示的数值竟各不相同通,有时相差15%左右,哎,只能取平均值了。温度计相对准确,几个温度计相互间相差1.2度左右,反正只要测试进出风口的温度变化值,来计算制冷功率,所以一直使用同一温度计就接近准确值了。空气质量*空气比热*温升(降温度数)/单位时间=制冷功率,空气质量=风量*空气密度,所以,制冷功率=风量*空气密度*空气比热容*降温度数/单位时间。


1.相对湿度RH58%    △t5.3℃    风量250m3/h   制冷功率474.8W   能效COP19.95
2.相对湿度RH65%    △t3℃      风量250m3/h   制冷功率268.8W   能效COP11.2
3.相对湿度RH71%    △t2.6℃    风量250m3/h   制冷功率233.0W   能效COP9.7
4.相对湿度RH76%    △t1.3℃    风量250m3/h   制冷功率116.5W   能效COP4.85

5.相对湿度RH37%    △t8.4℃    风量165m3/h   制冷功率496.7W   能效COP33.1
6.相对湿度RH66%    △t4℃      风量165m3/h   制冷功率236.5W   能效COP15.77
7.相对湿度RH70%    △t3.2℃    风量165m3/h   制冷功率189.2W   能效COP12.6


风量250m3/h时,整机功率24W,风量165m3/h时,整机功率15W。不管怎么测试,COP值都远远高于现有空调,相对湿度低于40%时,COP超过30是就都没问题的。北方较干燥的环境使用,房间降温效果还可以,广州这么潮湿的地区,我拿来做新风机配合空调使用,保证进入房间的新风不会是完全的室外热风,多少能减少点儿空调电费。
一次风量越大,制冷量越大,但温度降幅减小,COP值相对不够高。测量仪器精度不不够理想,特别是湿度计,所以有些数据看起来与预计有差距(相对湿度与制冷功率的关系),仅能作为参考,日后再多测试几次,看数据是否可以修正。
做了几次耗水量测试。相对湿度RH58%,风量250m3/h,制冷功率474.8W时,蒸发200ml水,耗时15分钟。1千克水的汽化热是2260KJ,计算得出水蒸发功率为2260*1000/5/15/60=502W。那么实际效率为474.8/502=94.6%。这个数据在间接蒸发制冷行业中,超高!原因是二次空气的流量设置较小。查了很多资料,间接蒸发制冷水蒸发利用效率一般在60-75%左右。就是说,如果我增加二次空气的量,舍得多给点水费,得到的制冷功率,一定超过测得的数据。


回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2022-8-25 15:42 | 显示全部楼层
牛逼
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2022-8-25 15:53 | 显示全部楼层
果然藏龙卧虎,楼主不同凡响
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-8-25 16:12 | 显示全部楼层
论坛惊现巨佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

568

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-5-16
发表于 2022-8-25 16:22 | 显示全部楼层
必须要顶,藏龙卧虎。!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

543

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-20
发表于 2022-8-28 11:31 | 显示全部楼层
可以可以,我们实验室有个方向就是搞这个,楼主很强
楼主感兴趣的话可以再去看看露点蒸发冷却器,降温理论极限强得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2024-5-16 12:22 | 显示全部楼层
这个能不能改为辅助空调除湿使用?把空调出的冷风接入一次侧,室内空气接入二次侧,这样,室内空气就会被空调吹出的冷风预冷,产生一部分冷凝水,冷凝水进入接水盘然后排出,预冷后的空气进入空调进一步制冷和除湿,空调吹出的冷风接入一次侧,和二次侧的室内空气热交换回收显冷的冷量,温度升高后再吹进房间,这样空调制冷量可以更多的用于除湿,而不是降低温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2024-5-16 12:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 13750345613 于 2024-5-16 12:33 编辑

看完后,确实牛 B

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 00:58 , Processed in 0.177159 second(s), 33 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表