[空调] 美的冷静星II代,毛细管+单排散热器)制冷初测

[复制链接]

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 11:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 11:19
这个是35的美的冷静星还是披着马甲的华凌35机?别的先别提,低频参数太难看了呀,这是膨胀阀的机型?着这 ...

不是华菱,毛细管和膨胀阀可以并存的,如果经常低频只能换机了,我今天湿度90多,另外分享一下1p机你参考下 DB1B7B06-7410-4530-AB15-13675C559755.jpeg 107FD024-FFAF-4F55-9F41-EB76B697F0D4.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-8-14 11:35 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 10:11
这个1120w目前一直保持着,有10分钟以上了,看态势会一直这样运行下去,但是我进工程模式第12项功率,“Pr ...

看看第6项、第7项,Fr(运转频率),Ft(目标频率)有多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-8-14 11:48 | 显示全部楼层
格力好的机器,外机是毛细管+电子膨胀阀有都。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:48 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-8-14 11:35
看看第6项、第7项,Fr(运转频率),Ft(目标频率)有多少

7楼讲过,分别是71(目标)70(当前)

点评

哎呀,不好意思,一开始没仔细看 通道0故障查询能看到限频原因(L1、L2……)吗?还是“nA”?  详情 回复 发表于 2022-8-14 13:27
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 11:50 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 10:44
我找出来一台15年的410空调的铭牌,对比一下可以看出,都是80w最低功耗,美的冷静星二代制冷量300w,海信却 ...

你这个老一级,很不错的,能效很高,制冷功率偏低,高温制冷应该有点吃亏,不过主要看环境吧 风量越大,其实不太好,
不过我上面35美的750风量的声音是非常低的.内机设计过的
如果你能接受这么巨大的风量也不是说不能用
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 12:00 | 显示全部楼层
我测了一下南卧的那台海尔26机,就是贴铭牌跟美的对比的那台。进风28.6,出风14,因为滤网太脏,我索性摘了滤网,这样风量按照铭牌670,功耗居然差不多,也是1140W,这是开了“强力”模式,外气温现35度的样子,比刚才升高了几度。计算这台海尔26的制冷量为:

0.3*(28.6-14)*670=2934W,能效比为:2934/1140=2.57, 比美的冷静星还略低一些,但因为外气温不同,美的在背面卧室,海尔在南面朝阳卧室,海尔有些吃亏,但总体来说,我还是以为美的比海尔略强一些。海尔低频根本稳不住,温度波动比较大。

点评

你的风轮有灰尘,堵了以后风量就不准了,内机脏了换热面积也有差别,r32以后对内外机清洁性有了非常严格的要求,不然铭牌上的数据差别就十分大了,现在,衡量空调的好坏,要看铭牌上的数据能否真正发挥出来,声音尽  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:30
所有的能效,都不能脱离冷媒转换效率的,空调不过是两个泵  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:13
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 12:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 12:00
我测了一下南卧的那台海尔26机,就是贴铭牌跟美的对比的那台。进风28.6,出风14,因为滤网太脏,我索性摘了 ...

所有的能效,都不能脱离冷媒转换效率的,空调不过是两个泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 12:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 12:00
我测了一下南卧的那台海尔26机,就是贴铭牌跟美的对比的那台。进风28.6,出风14,因为滤网太脏,我索性摘了 ...

你的风轮有灰尘,堵了以后风量就不准了,内机脏了换热面积也有差别,r32以后对内外机清洁性有了非常严格的要求,不然铭牌上的数据差别就十分大了,现在,衡量空调的好坏,要看铭牌上的数据能否真正发挥出来,声音尽可能小,功率根据环境工况,温差巨大的情况下,空调功率上不去就是没用了,所有的温度都是根据回风温度来衡量的,每个人安装的位置是不一样的,出风温差十分巨大,测试环境温度是不科学的
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 12:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
现在大部分空调制冷都能保证7-8度的出风温度,除湿另说了

点评

小风量7-8问题不大,最高风出风7-8度还是有些达不到的,这样的出风蒸发器还要低4-5度,快接近冰点了,一般不会设计这么低的蒸发器温度的。  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 12:51 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2022-8-14 12:34
现在大部分空调制冷都能保证7-8度的出风温度,除湿另说了

小风量7-8问题不大,最高风出风7-8度还是有些达不到的,这样的出风蒸发器还要低4-5度,快接近冰点了,一般不会设计这么低的蒸发器温度的。

点评

你开启16度,性能好的机器,有可能达到4度左右  详情 回复 发表于 2022-8-14 13:09
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-14 13:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 12:51
小风量7-8问题不大,最高风出风7-8度还是有些达不到的,这样的出风蒸发器还要低4-5度,快接近冰点了,一 ...

你开启16度,性能好的机器,有可能达到4度左右

点评

现代变频,不可能有这样变态的数据的。以前空调不太讲究能效比的时候,有这样的。 有时候夏天制冷的蒸发器还会结冰,这不是机器性能好,是出问题了。  详情 回复 发表于 2022-8-14 13:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 13:22 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2022-8-14 13:09
你开启16度,性能好的机器,有可能达到4度左右

现代变频,不可能有这样变态的数据的。以前空调不太讲究能效比的时候,有这样的。

有时候夏天制冷的蒸发器还会结冰,这不是机器性能好,是出问题了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

174

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-6
发表于 2022-8-14 13:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
说真的评测很用心了,但是这样减配缩水机,也根本没拉上台面的必要!性价比太差!误导消费者

点评

初哥都这样,只看堆料,别的一概无视。 初哥从来也不会去品味固件在空调整体性能中的重要性,也根本不会看。 只会看初级的单双层啊,膨胀阀啥的,动不动就减配缩水挂在嘴边。 被迫堆料机用的太多了,早就无  详情 回复 发表于 2022-8-14 20:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-8-14 13:27 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2022-8-14 11:48
7楼讲过,分别是71(目标)70(当前)

哎呀,不好意思,一开始没仔细看
通道0故障查询能看到限频原因(L1、L2……)吗?还是“nA”?

点评

我这工程模式进去,0的时候,从来都是nA  详情 回复 发表于 2022-8-14 13:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 13:34 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-8-14 13:27
哎呀,不好意思,一开始没仔细看
通道0故障查询能看到限频原因(L1、L2……)吗?还是“nA”?

我这工程模式进去,0的时候,从来都是nA

点评

T3,T4,TP温度是多少?以前我曾经遇到过空调限频运转,TP(排气温度)很高,但第0项仍然是nA  详情 回复 发表于 2022-8-14 13:39
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 21:37 , Processed in 0.119397 second(s), 35 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表