压力差别不大,R410A是4.15MPa,R32是4.3Mpa,不知可否替代?或者部分替代?

如果能实现替代的话,之前的老R410A系统,能效比和制冷制热能力,都能有一定的提升。

没记错的话,这些4.15Mpa或者4.3Mpa实际都是比较极限的压力,像R410A系统的空调,压力一般也就在3.6-3.8,很少会过4Mpa,以此类推,4.3M的R32,应该也可以在4Mpa左右的压力工作,而R410A的压机应该也能压缩R32,只是功耗会大一些。

管路啥的我看这俩倒是规格一样,不用更换


还是我异想天开了?根本没有可能性?



抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2022-8-13 16:25 | 显示全部楼层
别  异想天开了,R32  的压缩机 是专用的,内部设计 比如 抗压 肯定不一样,有些  压缩机 是 410A和R32 通用,但是 这肯定需要  厂家 事先测试确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-13 16:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2022-8-14 06:58 编辑

主要是换了R32,诱惑还是比较大,1匹立马变1.5,1.5变2匹,2匹变3p

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

945

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2022-8-14 00:31 | 显示全部楼层
以前看过一篇文章,充注量大约是R410A的0.7倍,但要调整毛细管的长度

点评

嗯,忘了这个因素,膨胀阀还得修过开度控制固件。再考虑到耐压和R32的火爆性格,赶紧打消这个念想  详情 回复 发表于 2022-8-14 07:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2022-8-14 07:01 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-8-14 00:31
以前看过一篇文章,充注量大约是R410A的0.7倍,但要调整毛细管的长度

嗯,忘了这个因素,膨胀阀还得修过开度控制固件。再考虑到耐压和R32的火爆性格,赶紧打消这个念想