富士通阿富士通,这质量。。。

3P变频挂机,型号ASQG24KLCA,故障如下:开机后外机不启动,内机3个指示灯频繁交替闪烁。有时候可以正常启动,但是温度调到23度室外机就停止工作了,快要被富士通折腾的崩溃了,请雪军大师帮帮忙,分析下是哪里的故障,谢谢了

回复

使用道具 举报

7

主题

53

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-1-7
发表于 2022-8-4 17:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
找售后啊,富士通现在不是十年保修么

点评

以前买的哪来十年保修,3年保修。  详情 回复 发表于 2022-8-4 18:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2022-8-4 18:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
LeopoldFitz 发表于 2022-8-4 17:57
找售后啊,富士通现在不是十年保修么

以前买的哪来十年保修,3年保修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

115

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-22
发表于 2022-8-5 12:05 | 显示全部楼层
找售后上门检测,大不了出个上门费。。。
是外机板还是内机板问题,多少钱,安装+高空费一共多少会讲清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

1311

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-8-5 14:10 | 显示全部楼层
我夏普的用是这毛病,基本上是外机主板坏了。。。修一下900元,我还在犹豫呢。你的3p,估计1500以上了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

398

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-5-16
发表于 2022-8-5 15:01 | 显示全部楼层
KLCA,三级能效的3匹大挂,应该质量挺好的哇。找售后上门检测下也行,反正这种东西基本是板子坏的概率大,别的没啥容易出问题的。
我家里是KMCA,3匹,开26度,300多瓦的功率,富士通低频是真的好啊。

点评

制冷效果一般般,外机流水哗哗的,跟水龙头一样,屋里就是感觉不凉快。  详情 回复 发表于 2022-8-9 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2022-8-5 17:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
那几个灯闪,闪几下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

216

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-17
发表于 2022-8-6 21:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-13
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:20 | 显示全部楼层
sxdtxzq 发表于 2022-8-5 15:01
KLCA,三级能效的3匹大挂,应该质量挺好的哇。找售后上门检测下也行,反正这种东西基本是板子坏的概率大, ...

制冷效果一般般,外机流水哗哗的,跟水龙头一样,屋里就是感觉不凉快。

点评

看你描述的,制冷效果和外机声音来判断,空调肯定出问题了。 我的第一即使开最大功率,3000多瓦,外机依然很安静。其二,30平的客厅,4个工人加我一起在干活,开26度一档风制冷就够,实时能耗260-350瓦,室外温度35  详情 回复 发表于 2022-8-9 11:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-13
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,换了一块内机主板,售后说是通讯故障,收费600大洋,以后再也不买富士通空调了,还是三菱电机空调靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

398

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-5-16
发表于 2022-8-9 11:34 | 显示全部楼层
hdcp1976 发表于 2022-8-9 11:20
制冷效果一般般,外机流水哗哗的,跟水龙头一样,屋里就是感觉不凉快。

看你描述的,制冷效果和外机声音来判断,空调肯定出问题了。
我的第一即使开最大功率,3000多瓦,外机依然很安静。其二,30平的客厅,4个工人加我一起在干活,开26度一档风制冷就够,实时能耗260-350瓦,室外温度35度。

点评

换了内机主板,现在工作正常了,调到20℃,但是就是感觉吹出来的风不凉快,跟我家的三菱电机差远了。  详情 回复 发表于 2022-8-12 16:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-18
发表于 2022-8-9 13:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dd2ll1314 于 2022-8-9 13:22 编辑

这机好像是19年一季度上市的,这是正好卡在3年刚过保坏了,我是19年8月买的,正好3年,目前没问题。还好那时不放心买了8年延保。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-13
 楼主| 发表于 2022-8-12 16:37 | 显示全部楼层
sxdtxzq 发表于 2022-8-9 11:34
看你描述的,制冷效果和外机声音来判断,空调肯定出问题了。
我的第一即使开最大功率,3000多瓦,外机依 ...

换了内机主板,现在工作正常了,调到20℃,但是就是感觉吹出来的风不凉快,跟我家的三菱电机差远了。

点评

3匹的用的还是富士通和东芝的钻子压缩机。 我家也是富士通3匹,好用的一塌糊涂,应该是个例吧?  详情 回复 发表于 2022-8-15 11:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

398

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2022-5-16
发表于 2022-8-15 11:28 | 显示全部楼层
hdcp1976 发表于 2022-8-12 16:37
换了内机主板,现在工作正常了,调到20℃,但是就是感觉吹出来的风不凉快,跟我家的三菱电机差远了。

3匹的用的还是富士通和东芝的钻子压缩机。
我家也是富士通3匹,好用的一塌糊涂,应该是个例吧?