家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: 2629625148

[空调] 围观HE1 26机在高温下的表现

[复制链接]

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-8-10 21:11 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-7 15:31
我觉得HE1并非单纯以温度控制空调的运行,而是另有一套“逻辑”,比如不管制冷制热,一开机功率就快上快 ...

APP里显示的温度是空调检测到的回风温度,长时间开机后这个温度和设定温度还是会非常接近

点评

高温天气时,在遥控器设置30℃,美居上显示室内温度28.2℃~28.6℃,实际温度27.2℃~27.5℃。 冬天设20℃,美居显示26.1℃以下不会停机,一但超过就停机,实际温度19℃左右。 出现几个不同的数值,会让人质  详情 回复 发表于 2022-8-11 11:02
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-8-11 11:02 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-8-10 21:11
APP里显示的温度是空调检测到的回风温度,长时间开机后这个温度和设定温度还是会非常接近

高温天气时,在遥控器设置30℃,美居上显示室内温度28.2℃~28.6℃,实际温度27.2℃~27.5℃。


冬天设20℃,美居显示26.1℃以下不会停机,一但超过就停机,实际温度19℃左右。


出现几个不同的数值,会让人质疑华凌空调的温控。

点评

要不就是你的房间保温太好 制热也是有温度补偿的,默认可能是+4.5℃,实际回风温度可以为维持在设定温度+5℃(房间保温太好会停机那没办法)  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-8-18 09:46 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-7 15:31
我觉得HE1并非单纯以温度控制空调的运行,而是另有一套“逻辑”,比如不管制冷制热,一开机功率就快上快 ...

美的机器还通过外机的温度调节功率的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

3334

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2022-7-9
发表于 2022-8-18 09:47 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-7 15:03
我的房间受平台和房形所限,风会吹到对面床,所以把风量调小了(HE1默认导板向下,如果调平,则风吹向对 ...

调风量感觉不影响耗电量的,我美的机器,最小和最大风量,功率基本一样,只是调的那瞬间会功率波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-8-18 12:36 | 显示全部楼层
我把遥控器温度设置在30℃,再往上也没有得调了,能开机就开机,不能开机就往下调一点,开机后如果需要就往上调回30℃,反正看温度计现在一般都维持在27℃左右。

前一段时间高温天气时,长时间运行功率一般都在140W,可以维持27.5℃。我调了自动风最低风速-41,有时嫌风量太小,便调大至40%,就可以改善,而且内风机功率很小。
此时也没有触动感温器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-8-18 12:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
室外35 你测试低频
按照26 每平米配置400制冷量,效果肯定是可以的
通常只测试测试23-24度,耗时多久更有意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-8-27 12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前走就这样走 于 2022-8-27 14:35 编辑
2629625148 发表于 2022-8-11 11:02
高温天气时,在遥控器设置30℃,美居上显示室内温度28.2℃~28.6℃,实际温度27.2℃~27.5℃。

要不就是你的房间保温太好,即使空调处于最低频率运行还会造成室温继续下降,然后美的是室温比设定低2℃才会停外机(温度补偿为0的情况下)

制热也是有温度补偿的,默认可能是+4.5℃,实际回风温度可以为维持在设定温度+5℃(房间保温太好会停机那没办法)

点评

我现在都不管它遥控器的设置温度了,如果有31℃以上的设置,又能开机,我照开,它能维持室内温度27℃左右就行,想想当初的窗机、旧款冰箱不都是机械式温控器1~2~3~4~5,上山打老虎,你都不知道实际温度有几度。  详情 回复 发表于 2022-8-28 18:51
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-8-28 18:51 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-8-27 12:35
要不就是你的房间保温太好,即使空调处于最低频率运行还会造成室温继续下降,然后美的是室温比设定低2℃ ...

我现在都不管它遥控器的设置温度了,如果有31℃以上的设置,又能开机,我照开,它能维持室内温度27℃左右就行,想想当初的窗机、旧款冰箱不都是机械式温控器1~2~3~4~5,上山打老虎,你都不知道实际温度有几度。

说点别的,自己家里4台空调,都有专线,因为EMAX待机功率大,以前就买了个ABB16A带开关插座装上,不用空调时就关上。现在买了个HE1,夏天耗电110W/小时左右,算了一下,4台机待机功率13W,一天下来可以供HE1运行1~2个小时,于是上淘宝又买了个ABB16A带开关插座,拿回家用磁铁试一试,接线柱和紧固螺丝居然是铁的,换下来的clipsal是全铜的,不知道现在其他的品牌的插座现状如何?

点评

关机断电可不是什么好习惯,尤其是需要制热的话。  详情 回复 发表于 2022-9-10 15:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2022-8-29 12:51 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-5 18:27
只是遥控器设置30℃,实际运行室外温度35℃时,室内温度26℃~27℃;室外温度37℃~39℃时,室内温度27.2℃ ...

偏差也是大了点

点评

就是咯 不过想想机械温控器,就不用太纠结了,起码接下来的运行是稳定的。 自己去适应它,不然的话,心里老是不舒服。设置30℃-误差3℃=27℃,顺便复习一下算术也好。  详情 回复 发表于 2022-8-29 14:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-8-29 14:24 | 显示全部楼层

就是咯

不过想想机械温控器,就不用太纠结了,起码接下来的运行是稳定的。
自己去适应它,不然的话,心里老是不舒服。设置30℃-误差3℃=27℃,顺便复习一下算术也好。

点评

我那格力润享温控才叫奇葩,设定28度,中午最热的时候直接外机停机,设定温度不动,夜晚凉爽了它反而能做到不停机,只是安装位置正对着床,明显感觉停机和不停机的差别和不适  详情 回复 发表于 2022-9-10 19:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-9-10 15:27 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-28 18:51
我现在都不管它遥控器的设置温度了,如果有31℃以上的设置,又能开机,我照开,它能维持室内温度27℃左右 ...

关机断电可不是什么好习惯,尤其是需要制热的话。

点评

我知道EMAX冬天要保温,说明书里面提示待机30W,我测过广州冬天15W,如果冬天要制暖,我就预先预热,然后再开,也用得不多。夏天空调用完了记得就关,忘了就忘了,反正一直都这样。  详情 回复 发表于 2022-9-10 20:38
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

118

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-8-1
发表于 2022-9-10 19:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
2629625148 发表于 2022-8-29 14:24
就是咯

不过想想机械温控器,就不用太纠结了,起码接下来的运行是稳定的。

我那格力润享温控才叫奇葩,设定28度,中午最热的时候直接外机停机,设定温度不动,夜晚凉爽了它反而能做到不停机,只是安装位置正对着床,明显感觉停机和不停机的差别和不适

点评

你的机子冷凝器是不是有点堵?又或者通风不好?  详情 回复 发表于 2022-9-10 20:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-9-10 20:38 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-9-10 15:27
关机断电可不是什么好习惯,尤其是需要制热的话。

我知道EMAX冬天要保温,说明书里面提示待机30W,我测过广州冬天15W,如果冬天要制暖,我就预先预热,然后再开,也用得不多。夏天空调用完了记得就关,忘了就忘了,反正一直都这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

201

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-13
 楼主| 发表于 2022-9-10 20:42 | 显示全部楼层
zflalzyc8 发表于 2022-9-10 19:38
我那格力润享温控才叫奇葩,设定28度,中午最热的时候直接外机停机,设定温度不动,夜晚凉爽了它反而能做 ...

你的机子冷凝器是不是有点堵?又或者通风不好?