本帖最后由 一个坏蛋222 于 2022-5-2 19:53 编辑
ly030547 发表于 2022-5-2 19:36
2.5平方的线,2.5*6*220=3300w
自己看着办

所以嘛, 感觉我这个情况不适合KZ, 2.5平的线带普通的1.5P是绰绰有余了, KZ这个最高功率比一般的1.5P大了50%。  我当时让电工把几路空调的线都用单独的4平, 结果他说挂机用不到4平的, 2.5平绰绰有余了。。。

点评

实际上只要没有接头,2.5四千瓦长期运行没有什么问题的。毕竟不是长时间满负荷运行。放心用吧  详情 回复 发表于 2022-5-3 19:28
KZCA可以限制运行电流  详情 回复 发表于 2022-5-2 21:43
直接买 2P的,最大 功率 2800W 左右,不要 电加热 或者 有加热但不用 我买了 海信 K220 ,才 2900  详情 回复 发表于 2022-5-2 20:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2022-5-2 20:58 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 19:52
所以嘛, 感觉我这个情况不适合KZ, 2.5平的线带普通的1.5P是绰绰有余了, KZ这个最高功率比一般的1.5P大 ...

直接买 2P的,最大 功率  2800W 左右,不要 电加热 或者   有加热但不用

我买了  海信 K220 ,才  2900
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-5-2 21:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 19:49
新风挂机什么型号的?

坏蛋,我买的是这款,海信KFR-35GW/X700H-X1。最严苛环境只遇到过-10℃的制热和大概35℃的制冷,-25℃和55℃没机会测试
IMG_20220502_213412.jpg

点评

也太丑了。。。特别是那个金色装饰条。。。我松下考虑D1而不是旗舰的H1就是因为H1没有白色。  详情 回复 发表于 2022-5-2 23:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-5-2 21:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 19:50
那你的意思是AHJ也不是不能考虑? 如果不在乎差价的话, AHJ是比KY更好的选择吗?

AHJ是双排、电子膨胀阀,快10年了,调校技术老,但本身是好机子。带再热除湿和双区送风。KY也是这种硬件,调校新一些,取代ZFJ的,没AHJ这俩功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-5-2 21:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 19:52
所以嘛, 感觉我这个情况不适合KZ, 2.5平的线带普通的1.5P是绰绰有余了, KZ这个最高功率比一般的1.5P大 ...

KZCA可以限制运行电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-5-2 21:44 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 15:47
挂机虽然是单独一路, 但是电线用的是2.5平的, 不知道最大功率3350W行不行? 一般的1.5P挂机, 最大功率 ...

2.5m㎡国标铜线走20~25A一点问题都没有
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-5-2 23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 一个坏蛋222 于 2022-5-2 23:52 编辑
VSFDBP 发表于 2022-5-2 21:39
坏蛋,我买的是这款,海信KFR-35GW/X700H-X1。最严苛环境只遇到过-10℃的制热和大概35℃的制冷,- ...

也太丑了。。。特别是那个金色装饰条。。。我松下考虑D1而不是旗舰的H1就是因为H1没有白色, 只有玫瑰金好像。我最多可以接受银色装饰条, 金色的实在无法接受。

点评

X7确实不好看,真机照片远不如效果图,并且1.5匹外机也是单排 H1有玫瑰金和类似于海信璀璨的棕色 白色面板配金色装饰条不是好的搭配  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-5-2 23:50 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-5-2 21:44
2.5m㎡国标铜线走20~25A一点问题都没有


熊猫2.5BV线, 4000瓦是不是很稳? 不会发烫什么的? 套管埋墙。

点评

定频机时代,有很多3P机最大功率5.3kW左右,原配电源线就是2.5平方毫米的,装修预埋也是2.5,安装还用的16A的插头插座,也没有明显发烫 电阻主要在连接处,螺丝一定要压紧,导线内部没有问题的 变频机一般也不  详情 回复 发表于 2022-5-3 11:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

177

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-13
发表于 2022-5-3 09:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这完全是kz吊打啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-5-3 09:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 23:47
也太丑了。。。特别是那个金色装饰条。。。我松下考虑D1而不是旗舰的H1就是因为H1没有白色, 只有玫瑰金 ...

X7确实不好看,真机照片远不如效果图,并且1.5匹外机也是单排
H1有玫瑰金和类似于海信璀璨的棕色
白色面板配金色装饰条不是好的搭配
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-5-3 11:00 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 23:50
熊猫2.5BV线, 4000瓦是不是很稳? 不会发烫什么的? 套管埋墙。

定频机时代,有很多3P机最大功率5.3kW左右,原配电源线就是2.5平方毫米的,装修预埋也是2.5,安装还用的16A的插头插座,也没有明显发烫

电阻主要在连接处,螺丝一定要压紧,导线内部没有问题的

变频机一般也不会长时间高频啊

点评

感谢  详情 回复 发表于 2022-5-3 11:29
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-5-3 11:29 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-5-3 11:00
定频机时代,有很多3P机最大功率5.3kW左右,原配电源线就是2.5平方毫米的,装修预埋也是2.5,安装还用的1 ...

感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

4178

帖子

64

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-15
发表于 2022-5-3 12:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 18:47
到时候多拍点照片和体验, 我参考参考, 多谢啦。


等你买了你也多拍点照片并说说使用体验,论坛这么多回答你问题,可以不感谢我但是不能这样对大家

点评

好的, 不过我是上海的, 装修还在收尾, 估计是几个月之后的事情了。  详情 回复 发表于 2022-5-3 14:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-5-3 14:02 | 显示全部楼层
VSFDBP 发表于 2022-5-3 12:43
等你买了你也多拍点照片并说说使用体验,论坛这么多回答你问题,可以不感谢我但是不能这样对大家

好的, 不过我是上海的, 装修还在收尾, 估计是几个月之后的事情了。

点评

哦,量力而行就可以了~o(〃'▽'〃)o  发表于 2022-5-3 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

2926

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2022-5-3 19:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
一个坏蛋222 发表于 2022-5-2 19:52
所以嘛, 感觉我这个情况不适合KZ, 2.5平的线带普通的1.5P是绰绰有余了, KZ这个最高功率比一般的1.5P大 ...

实际上只要没有接头,2.5四千瓦长期运行没有什么问题的。毕竟不是长时间满负荷运行。放心用吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报