[空调] 请问室外机放得比室内机高1米多有没有关系?铜管可以直接往上拉吗?

[复制链接]

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
发表于 2021-7-1 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问室外机放得比室内机高1米多有没有关系?铜管可以直接往上拉吗?
滴水那根管可以另外单独往下
回复

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-24
发表于 2021-7-1 10:44 | 显示全部楼层
最好是做回油弯

点评

回油弯怎么做呢  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
 楼主| 发表于 2021-7-1 11:06 | 显示全部楼层

回油弯怎么做呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

219

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-2-27
发表于 2021-7-2 02:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外机高1米很正常吧,好多小区都是外机在自家飘窗上面,还有不少放房顶的

点评

嗯,就是想问问有没有什么要注意的  详情 回复 发表于 2021-7-2 11:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:46 | 显示全部楼层
luoxin807 发表于 2021-7-2 02:00
外机高1米很正常吧,好多小区都是外机在自家飘窗上面,还有不少放房顶的

嗯,就是想问问有没有什么要注意的

点评

高一米多没啥问题,一般高五六米也问题不大,超过六米就需要设置回油弯了(当然小于六米也可以设置)  详情 回复 发表于 2021-7-3 03:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2021-7-2 12:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
没事,空调有回油工况的,几分钟拉一次频率

点评

哦哦,谢谢  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1254

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-29
发表于 2021-7-3 03:49 | 显示全部楼层
醒着睡 发表于 2021-7-2 11:46
嗯,就是想问问有没有什么要注意的

高一米多没啥问题,一般高五六米也问题不大,超过六米就需要设置回油弯了(当然小于六米也可以设置)

点评

请问回油弯怎么设置呢?  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:59
私信没空看
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:59 | 显示全部楼层
dven 发表于 2021-7-3 03:49
高一米多没啥问题,一般高五六米也问题不大,超过六米就需要设置回油弯了(当然小于六米也可以设置)

请问回油弯怎么设置呢?

点评

外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷媒蒸汽及时带回) [attachimg]10087238[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-7-6 16:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

24

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-12-24
发表于 2021-7-6 14:39 | 显示全部楼层
我家空调就是这样的,外机装在上面一层,大概有1-2m的落差,没啥问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1254

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-29
发表于 2021-7-6 16:29 | 显示全部楼层
醒着睡 发表于 2021-7-6 13:59
请问回油弯怎么设置呢?

外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷媒蒸汽及时带回)
src=http___img2.baidu.com_it_u=3666975459,2608877805&fm=26&fmt=auto&gp=0.j.jpg

点评

墙洞出口不应该是靠近室内机吗?但看这个图只有靠近室外机有个U型  详情 回复 发表于 2021-7-7 11:11
私信没空看
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-6-30
 楼主| 发表于 2021-7-7 11:11 | 显示全部楼层
dven 发表于 2021-7-6 16:29
外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小,使存油量少阻力小,易被冷 ...

墙洞出口不应该是靠近室内机吗?但看这个图只有靠近室外机有个U型