最近装了台r32的空调,
抽真空时间够了后,师傅拿走六角扳手到室外。
我在室内听到声音一变,表数刚从负数转正数,徒弟就马上就把真空泵关了。

他们走了后我在琢磨,
如果师傅只是刚打开了一点点高压阀,真空泵的管子还连着外机,徒弟就突然关掉真空泵,之后师傅再取下真空泵的管子的。
那气体不是又能从外面吸回去空调了吗?
这样越想越觉得不对劲。

我怀疑是正确操作是泵应该一直开着,等师傅拔完真空泵的管子叫徒弟关,他再关掉,不该这么急的。
回复

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2021-5-17 09:46 | 显示全部楼层
真空泵不能先关,要不真空油会倒吸出来。正确的真空泵抽气口应该有个阀门,抽真空到了目标压强之后把阀门关死,隔离真空泵和抽气管路,然后立刻打开空调阀门放一点点冷媒出来,看真空表指针正偏压力大于0,既管路内部压力大于外部大气压,再拔抽气管路。

点评

你的真空泵有没有逆向截止阀?  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:45
对,师傅没有在室内关掉气压表的阀门,观察一两分钟就这样出去开高压管了。 漏了这一步,操作错误,也不知道影响大不大。  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

509

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-16
 楼主| 发表于 2021-5-17 13:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2021-5-17 09:46
真空泵不能先关,要不真空油会倒吸出来。正确的真空泵抽气口应该有个阀门,抽真空到了目标压强之后把阀门关 ...

对,师傅没有在室内关掉气压表的阀门,观察一两分钟就这样出去开高压管了。
漏了这一步,操作错误,也不知道影响大不大。

点评

影响大,R32、R410A等HFC制冷剂制冷系统的机油是POE、PVE油,对外界杂质敏感,包括真空泵机油以及R22之类HCFC制冷剂、R12之类CFC制冷剂制冷系统的矿物油。  详情 回复 发表于 2021-5-17 13:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

850

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-1-16
发表于 2021-5-17 13:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
real_wenxue 发表于 2021-5-17 13:41
对,师傅没有在室内关掉气压表的阀门,观察一两分钟就这样出去开高压管了。
漏了这一步,操作错误,也不 ...

影响大,R32、R410A等HFC制冷剂制冷系统的机油是POE、PVE油,对外界杂质敏感,包括真空泵机油以及R22之类HCFC制冷剂、R12之类CFC制冷剂制冷系统的矿物油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

850

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-1-16
发表于 2021-5-17 13:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2021-5-17 09:46
真空泵不能先关,要不真空油会倒吸出来。正确的真空泵抽气口应该有个阀门,抽真空到了目标压强之后把阀门关 ...

你的真空泵有没有逆向截止阀?

点评

安装师傅的真空泵连着个气压表,气压表连着粗管,那个气压表上面还有个像水表龙头一样的圆形阀门。 好像是要拧开了那个阀门才能抽真空抽成负压的。 不知道那个阀门是不是叫逆向截止阀。 等抽了九分钟后,师傅没关  详情 回复 发表于 2021-5-17 17:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

341

帖子

-1

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-4-29
发表于 2021-5-17 14:34 | 显示全部楼层
抽到负数,一般先关阀门,在关真空泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

60

主题

509

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-16
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
高飞远走 发表于 2021-5-17 13:45
你的真空泵有没有逆向截止阀?

安装师傅的真空泵连着个气压表,气压表连着粗管,那个气压表上面还有个像水表龙头一样的圆形阀门。
好像是要拧开了那个阀门才能抽真空抽成负压的。
不知道那个阀门是不是叫逆向截止阀。
等抽了九分钟后,师傅没关那个阀门再观察一两分钟就直接拿着六角扳手去室外了。
之后徒弟看到气压表从负数转到正数后就马上关掉真空泵的电源开关了。

点评

这样也行吧,就是稍微多浪费一丁点制冷剂,我觉得问题不大  详情 回复 发表于 2021-5-17 19:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2021-5-17 19:13 | 显示全部楼层
real_wenxue 发表于 2021-5-17 17:34
安装师傅的真空泵连着个气压表,气压表连着粗管,那个气压表上面还有个像水表龙头一样的圆形阀门。
好像 ...

这样也行吧,就是稍微多浪费一丁点制冷剂,我觉得问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-24
发表于 2021-6-4 22:00 | 显示全部楼层
这叫正压拔管没问题的