UID100240
威望2
金钱12828
交易诚信度0
主题0
帖子536
注册时间2004-11-21
最后登录2025-3-4
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2004-11-21
|
|
楼主你好,我在天津开发区这边离海边很近了,昨天晚上23点左右手机报室外-18度,卧室内虽有集中供暖但高层建筑外墙保温不好,红外温抢测试房间内外墙温度平均13度左右,局部仅有11度,外飘窗已使用双层窗帘尽可能减少漏风,但此时室温也只有16度左右。临休息前先后打开两台变频空调,一台是06年三零电机ZB12,制冷剂是R22,房间13平左右,一台11年的松下JE9,制冷剂是R410,房间9平左右。统一设定到制热22度。ZB12启动后初期室内机平吹,手靠近出风口时仅感到有微微的热风,室外机无明显噪,应该是室外温度低仅能维持低速运行,当时以外就这样了结果当低速运行到30分左右,开始听到室外机高速运行(室内都能清晰停到的那种,以前从没发出过那么大的声音)随后室内机增加风量且开始向下出热风,大约运行了20分中后红外温抢测出风口温度能持续在35度以上,人在室内能感觉到温度在升高,由于噪音太大怕扰民开了1个多小时就关闭了。另一台松下JE9启动后5分钟左右室外机即开始全速运行,室内机变频指示灯全部亮起,噪音和ZB12不分伯仲,但能听出外机转速更高,随后室内机开始出热风,明显比ZB12出风温度高,大约高速运行20分钟后室内升温明显,但随后空调开始除霜,除霜后机器保持中速运行,可能是室温已经接近设定温度了,随后也没在调设定高温度,也是大约开了不到2个小时定时关机了。以上只是自己再用的两台空调在室外-18度时实际制热体验,仅供参考,测温也仅仅是一把红外温抢,甚至大部分都是体感,不予其他品牌和机型作对比。但这里能够明细看出R410制热效果比R22好很多,不过现在应该没有新机还在用R22了吧。但近-20度时空调制热效果均有一定衰减,特别是R22的机器算是勉强在工作吧。看来如果只靠空调采暖的话个人感觉不靠谱,应该准备一些其他采暖设备来补充制暖,或极端情况下应急比较稳妥,再有室内保温非常重要,如果在装修的话我是一定要加强外墙保温层了。 |
|