11.11在天猫买的,12月3日送货兼安装。
过了几天,广州开始转凉,晚上开空调制热,感觉制热还可以,但是没有低功率运行,外机停机后内机吹冷风,很不舒服,而且内机因频繁开关机(大概10~15分钟开停一次)冷缩热胀噼里啪啦地响,声音有单响也有双响,有清脆也有沉闷,就算你睡着了半夜醒来都再以难以入睡。
后来美的400来电话问安装的情况,我把空调的情形告诉她,第二天安装工上门,只是说主机是会停的,也说不出个子丑寅卯。
上TB买了个北电蓝牙计量插座,试试看空调的一些运行状况。
房间面积不到10平米,加一个1.7×0.6×1.9的飘窗台+1.7×1.9的玻璃窗。
当天晚上天气预报9℃,美的美居显示室外10℃,室内18.5℃,手头上有一个木制温度计17.5℃,一个机械温度计15℃。
设空调制热温度20℃,自动风。
开机后功率爬升很快,因为北电显示屏不是一直亮着,所以有时看不大清楚,开机约5分钟~1146W,空调面板上功率灯显示3星;8分钟时好像曾到过1528W;其后:11分钟1020W;12分钟856W,15分钟615W,屏显2星;16分钟外机停机,屏显无星,15W。
此时木温度计20℃,机械温度计18.5℃,美的美居显示室外10℃,室内27.7℃。
内机吹冷风,冷缩热胀响声不断。
25分钟开机,由400多W上升至800多W,27分钟降至434~458W,屏显1星,运行大概15分钟又停机,重复上述现象,此时木温度计20℃,机械温度计19℃,美的美居室外10℃,室内25.8℃。
之后空调开开停停过程都差不多,有一样比较相同的是空调面板显示26.1℃停机,24.2℃开机。
第二天早上9:45关机,共使用10.5小时,电量3.15KW,平均300W/小时。
此时天气预报室外10℃,木温度计21.5℃,机械温度计20.5℃,美的美居显示室外8℃,室内24.9℃。
以上都是很粗略的观测和统计,有很多错漏,我的咨询和疑问就是N8HE1 1P机运行的最低功率是多少?停机后都吹冷风吗?
我家里还有一台大金E-MAX 1P机,我也试了试,最低维持在360W左右,会停机,但不会出冷风。
望各位大佬指教,空调这样的运行状况正常吗?
|
|