补上测试数据,数据和图片由lvheng1226提供。

设置31度制热,自动风量,强劲模式开机。
第一次测试:
室外温度10度,室内温度15度。晚上7点左右开始测试。
2分20秒开始吹热风,4分20秒出风达到50度,5分钟左右出风口最高温度为59.7度,之后降频温度也降低,但始终维持在55度。

第二次测试:
2020年01月07日,室外温度-8度,大约9分钟左右,出风口最高温度51.5度。

Screenshot_20201128_182324.jpg
IMG_20201128_180432.jpg
2NAR4Y)$Y@IK4_49Q~OE$J5.png
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-9-18
发表于 2020-12-11 14:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
版主最好是写明测试房间大小与制热十分钟丶二十分钟后房间的温度。

点评

15分钟左右,回风温度22.8C。  发表于 2020-12-12 00:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

1366

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
 楼主| 发表于 2021-1-8 19:45 | 显示全部楼层
第二次测试,室外零下8度,大约开机9分钟后,最高出风温度51.5度。
WAM@%`AD(YT8OPG]B{75TZP.png
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

656

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
发表于 2021-1-10 13:08 | 显示全部楼层
零下8度,51.5度出风可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

621

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-12
发表于 2021-1-11 11:43 | 显示全部楼层
制热非常强悍了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

973

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2021-1-13 08:57 | 显示全部楼层
看来AHJ的制热在上海已经足够用了,没必要上ZHJ了。
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-3-29 16:02 , Processed in 0.098824 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表