打算把壁挂新风装在空调下方,如图红框位置。新风进空调回风口,或者混着空调风一起出来。
这样的话,新风出风口正对着空调的温度和湿度传感器。这会导致温湿度检测不准么?
AHJ有体感功能,如果开体感的话,测温就不用这个机器上的温度探测头了?如果是的话,温度探测可以不受影响。但湿度探测只能用机身上的湿度传感器吧。

如果有影响的话,有什么好办法么?



微信图片_20200731225009.png
回复

使用道具 举报

9

主题

249

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-22
发表于 2020-8-1 12:34 | 显示全部楼层
我就是这样装的,用了一年多了,感觉完全没有问题。
微信图片_20200801123315.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-31
 楼主| 发表于 2020-8-1 17:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 mynet2999 于 2020-8-1 17:44 编辑
酒吞童子 发表于 2020-8-1 12:34
我就是这样装的,用了一年多了,感觉完全没有问题。

多谢啊。感觉温湿度控制精准么?尤其是湿度啊?独立除湿不受大的影响吧。
这个安装方式感觉影响较小,新风随着空调出风被吹走,不会直接吹到温湿度感应器,所以我猜对温湿度检测影响不大?
不知理想的方式是让新风进空调回风合适,还是与空调出风混风合适。



回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

249

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-22
发表于 2020-8-1 18:03 | 显示全部楼层
制冷制热恒温除湿都用过,没觉得有什么影响。而且这种安装方式对我来说是没得选的,那么大一台壁挂新风,总不可能安装在空调上方吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-28
发表于 2020-8-1 18:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 mucaoyixi 于 2020-8-1 18:10 编辑

当时没考虑除湿,后配了三电的除湿机,新风机建议买基础风量大一些的,两个人的卧室,18平,60风量才能保证一晚上CO2浓度不升高。卧室是四层夹胶玻璃窗,造梦者新风机基本风量是40,睡眠听不到新风机运转的声音,60风量就明显能听到新风机运转的声音。
微信图片_20200801180243.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2020-8-1 19:20 | 显示全部楼层
mucaoyixi 发表于 2020-8-1 18:05
当时没考虑除湿,后配了三电的除湿机,新风机建议买基础风量大一些的,两个人的卧室,18平,60风量才能保证 ...

新风机好像要打10cm直径的洞,打在承重墙上、打到钢筋有没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-31
 楼主| 发表于 2020-8-1 20:42 | 显示全部楼层
酒吞童子 发表于 2020-8-1 18:03
制冷制热恒温除湿都用过,没觉得有什么影响。而且这种安装方式对我来说是没得选的,那么大一台壁挂新风,总 ...

感觉你这里挺宽敞啊。如果新风和空调顶端对齐,新风出风直接进空调回风,是不是效果最好。纯猜测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-31
 楼主| 发表于 2020-8-1 20:46 | 显示全部楼层
mucaoyixi 发表于 2020-8-1 18:05
当时没考虑除湿,后配了三电的除湿机,新风机建议买基础风量大一些的,两个人的卧室,18平,60风量才能保证 ...

嗯嗯,新风是稍微大些好,这样睡眠档可能才够用。
这样安装,没有感觉到冷热不均吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-31
 楼主| 发表于 2020-8-1 20:46 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2020-8-1 19:20
新风机好像要打10cm直径的洞,打在承重墙上、打到钢筋有没有问题。

一般物业让打的话都没问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-28
发表于 2020-8-2 20:31 | 显示全部楼层
只要物业同意开孔就行,碰到钢筋越多,开孔越慢;开完孔后建议把发泡剂打满,风管和新风机连接部位用隔音棉包裹,降低室外噪音。冷热不均没感觉到,看张大妈的帖子,新风机出风口和空调进气口越近越好,但是新风机实际上不会装的太高,不美观。