x
周六装了4台美的.
三个卧室室内实用面积12+11+7,都用酷金1匹,新一级能效.感觉凉的挺快的.
客厅23平方,厅出阳台是个2.2x2.3米的大门,双层玻璃.阳台朝向东.当时室外没有阳光直射,温度大概35度吧.空调是省电星2匹定频挂机
客厅感觉凉的很慢,因为时间来不及就没长时间测试.排水管有水流出来.
E-MAXX爽歪歪中……
回复

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-24
发表于 2020-7-27 13:09 | 显示全部楼层
空调太小了你用3P柜机试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

369

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-11-3
发表于 2020-7-27 17:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
装小匹机全功率运行非常耗电
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

1806

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-2
发表于 2020-7-28 02:56 | 显示全部楼层
别听上面的胡扯,你的面积只用做制冷的话,刚刚合适。
一双球鞋,AP说不合格,我穿着走路没问题啊,怎么就不合格了?球鞋穿着打球舒服才叫合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-22
发表于 2020-7-28 12:11 | 显示全部楼层
功率测试仪就行了。。。

客厅2P定频。。。你开18-20度,风量3
看功率是1000多瓦,不停机嘛。。。还是说一会停机一会停机的在吹

另外客厅向四周房间漏气的应该,密封性不太好的。

你如果要实时检测
1.米家温湿度传感器----五六十元,ZIGBEE协议的
2. 米家空调伴侣 自带网关,插头是16A的 ---169元,以前版本,带网关带ZIGBEE功能,要淘宝找找,现在的便宜的不带ZIGBEE网关了

一个接2P空调,一个放客厅里。。。全部连网后实测就行了