2019年8月购买,疫情原因,2020年7月初安装。

安装过程已沟通好抽真空时间,保压试验,正压拨管。

结果一顿操作猛如虎,保压后,打开管路阀门,安装师傅运行空调,压缩机运行过程再进行拨管,拨管过程中听到冷媒泄露声音(较大,有3秒)。

麻蛋蛋,答复是手滑了,一脸懵逼,正压拨管这操作够虎啊。

使用感受,外机有唧唧声。

更难受的是,低频10  高频90 室内均为正常的运转声音,在大约43  45 频运行的时候会出现金属共振的嗡嗡声。睡得浅受煎熬。

用电情况,佛山,自建房,两窗,15平方米,楼高3.8米,一层。晚上10小时约5度电。

强劲模式下,下午,制冷15分钟, 进 出风口温度差 13。感觉有点力不从心。

目前因为嗡嗡异响,再与售后协调处理。下单后安排人员上门处理效率高,但就是只围观,检测是不可能检测的,一次都没有。装了4个胶垫。 等工单完成了再报修。
回复

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 certersvr 于 2020-7-24 16:22 编辑

忘记说一下,以前穷,旧空调也是美的的2P 机。  多年前安装是朋友帮忙安装。辛苦了他。
制冷响声大,自己拆过内机,换过风轮的橡胶轴承,结果并没改善,外机加了胶垫好点。

人老了睡得浅,定频机制冷是真的冷,温度到了是真的热,遂考虑换空调。碰上M刻,就买了,之后找时间安装碰上疫情一直拖着。把旧空调拆下来才发现,小管折管了快90度了,所以压缩机一运行就响。估计后续是厂家拆走新空调去检测。自己装回旧机。折管了撸不回来了,天热怎么办啊。。是内机细管折了,要割了焊接过。用户伤不起。唉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-2
发表于 2020-7-24 18:14 | 显示全部楼层
一晚上10小时 5度电 有点费电。
我广州 18平 3米高  开24小时 差不多4度电,格力的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

1285

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-26
发表于 2020-7-24 18:16 | 显示全部楼层
你这耗电有点大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2020-7-24 18:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个耗电量明显的就是安装真出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

226

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-8
发表于 2020-7-24 18:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ldyonline 发表于 2020-7-24 18:14
一晚上10小时 5度电 有点费电。
我广州 18平 3米高  开24小时 差不多4度电,格力的。

跟天气有关大热天的时候比较费电
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-2
发表于 2020-7-24 18:26 | 显示全部楼层
diudiu820 发表于 2020-7-24 18:22
跟天气有关大热天的时候比较费电

广州跟佛山在一起, 温度一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 20:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ldyonline 发表于 2020-7-24 18:14
一晚上10小时 5度电 有点费电。
我广州 18平 3米高  开24小时 差不多4度电,格力的。

房子白天都能接受太阳的热力~~二十四小时估计更多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 20:56 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
diudiu820 发表于 2020-7-24 18:22
跟天气有关大热天的时候比较费电

佛山广州气温差不多…房子白天全晒到~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 20:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
kazeno 发表于 2020-7-24 18:18
这个耗电量明显的就是安装真出问题了

也说不上安装出哈问题~只是在空调压缩机运行状态下拨管~应该也算正压拨管吧…
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2020-7-24 20:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
同正压3秒冷媒压力放到最大,同5度电 格力云锦
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2020-7-24 20:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
也是佛山附近
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2020-7-24 20:58
同正压3秒冷媒压力放到最大,同5度电 格力云锦

这个是压机高频运行中拨管哦…
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

3496

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2020-7-24 21:11 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
certersvr 发表于 2020-7-24 21:06
这个是压机高频运行中拨管哦…

你开机再抽真空???什么操作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-6
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2020-7-24 21:11
你开机再抽真空???什么操作?

不是开空调下抽真空,而是管路弄好后,抽真空。真空抽好了,保压,然后再开阀放冷谋,这个时候师傅把阀都开了,保压,保压后顺带启动了空调。但还没拨管…………拨管就变成了在压机运行的情况下动手了………
回复 支持 反对