[空调] 20平方顶楼西晒楼层约3米高,1.5匹变频可带动吗?

[复制链接]

2

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-10
发表于 2020-7-13 23:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
同地区,顶楼12方用的1.5匹中午到傍晚频率400左右,其他时间150-200如果不是很热一晚上会有一两次停机。用的格力
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

778

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-10
发表于 2020-7-14 09:09 | 显示全部楼层
不是顶楼,25平左右3.3米高,用的是1P26外面的海信一级机,温度很难降下来。
以前看过功率计,白天功维持功率400W左右(室外32,温度设定28度),就是温度降不来,晚上外面天气凉快(室外30度,设定28度),功率也有200多W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-6
发表于 2020-7-14 14:03 | 显示全部楼层
1.5P肯定不够,亲身体验,以前住在顶楼西晒的房子。建议2P以上的大挂机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-24
发表于 2020-7-20 19:02 | 显示全部楼层
买个R22定频1
.5可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13212313 该用户已被删除
发表于 2020-7-20 22:11 | 显示全部楼层
偷心贼 发表于 2020-7-11 12:44
已买科龙2匹挂机3599元

2P效果怎么样,我中间户 中间层 客餐厅32平  这个2P挂机能带动吗? 也是只制冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

164

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-29
发表于 2020-7-24 10:28 | 显示全部楼层
明确告诉你不行,我才15平顶楼,还是东北向,,,1.5匹的三电这几天就扛不住啦,我在你隔壁番禺
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

300

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2020-7-30 11:09 | 显示全部楼层
没那么夸张把  原来顶楼西晒临街  18平  大金35二级机器   下午300-400  晚上一直低频200以下  是不是窗户密封的问题