[空调] 昨天刚装的华凌,内机连外机管子上有水,正常么/

[复制链接]

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-4
发表于 2020-6-25 20:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2020-6-25 21:36 | 显示全部楼层
主要的问题是。保温棉太薄。由于长时间开机,铜管的冷量透过保温棉传递出来。
在保温棉外部形成了冷凝水,特别是现在梅雨季空气中的湿度比较大,
还有一个问题就是内机自带一节保温,作用是包裹链接螺母位置。但这节保温一般是有开口的
要求接好螺母之后用电工胶布缠绕,有的师傅缠绕不仔细,而且特别用力。都是不对的,
会出现这节保温有缝隙,导致冷空气进入。还有胶布缠绕的太紧导致保温棉被挤压,导致绝热效率低。
还有就是在包扎带的时候,有的师傅太过用力,把整根铜管包的很紧很细,这样都是不对的,
保温棉里面是充满了一个个的气泡,正是这些气泡的材料起着绝热的效果,缠绕过紧,压缩了气泡。
变成了一块实心塑料,肯定绝热效率大打折扣。而且本来保温棉都薄基本都是0.9厚度。所以就容易在表面
产生冷凝水,