被迫生活 发表于 2022-8-19 10:49
旧机放完了冷媒就可以卸下来换新机了,不需要再给旧机抽真空。新机换上后,再抽真空。小机子不涉及管路焊接 ...
今天才刚装完了3P外机,有不少疑惑,再次麻烦被迫大哥解答下。
因为之前的旧外机顶针没有顶开三通,冷媒混着空气了,所以我用了一个礼拜后要求换新外机。这旧外机安装师傅拆下来准备拿回售后公司处理,所以没有放氟,采用的是回收冷媒进外机里。开了制冷,选温度16度,运行1分钟后,师傅翻出去收氟,30-40秒后,我帮他关了总电源。之后因为我担心旧喇叭口密封问题,索性用新外机自带的原装4米铜管。安装一共要5米长,所以必须要用一截旧的铜管。刚切割开旧铜管后,旧铜管里就流出来很多的液体,先说是R32制冷煤,我思考了一下要真是R32冷媒早挥发了,这应该是压缩机的润滑油和冷冻机油。从铜管里流到地上很大一滩,我拿手摸了一下,就是油,有气味还很滑。
师傅打了电话给他们公司安装经理,说擦干净管口后焊接铜管不影响,抽真空后半小时就可以正常使用。我们用1.5升的真空泵抽了36分钟。工具除了大圣纵横真空泵是师傅的,泵油位正常,其余的鸿森加氟管,飞越带负压的压力表都是我新买的,因为是新加氟管子又用尖嘴钳把顶针又多凸出1毫米多,保证顶开三通,最后很顺利从负压-1到正压达到2个压力后拔出管子。
今天最大的疑惑是这个压缩机的润滑油和冷冻机油,没想到收氟后还会有这个油会流出来,所以没有准备用无氧氮气冲洗管子,压缩机用的润滑油和冷冻机油在内机管子里肯定还有不少,我听说这个油和水蒸气在一起反应很灵敏,会变酸腐蚀铜管和压缩机。今天旧铜管切割断后裸露在外面最少半个小时,不知道影响有多大。
我打字太啰嗦了,再次感谢被迫大哥耐心解答。 |
|