前天试了24小时整天开机,其中0-9点时段制冷(超静模式),9-16点时段开启舒适抽湿模式,16-24点又调成制冷(自动模式),通过松下APP自带的电量图表曲线可以看到,抽湿阶段所耗费的电量攻略明显高很多,制冷反而一直低频运行,比抽湿省电很多。
由于只有一次数据,以后再多看看情况。当天室外气温30度左右,广州最近一月天天暴雨,湿度很高,差不多95%,抽湿后室内温度保持在25度,湿度55%左右。
我的判断是这款H2由于是独立抽湿(官方为舒适抽湿,抽湿不降温,并可调节温度),因此抽湿过程有加热,增加了功耗,因此耗电量比制冷大。

微信图片_20200529125442.jpg

评分

参与人数 1金钱 +100 收起 理由
gxka + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12

主题

718

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-19
发表于 2020-5-29 17:26 | 显示全部楼层
抽湿压缩机应该在工作,功耗相对大,耗电就大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

39

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-3-18
发表于 2020-5-29 21:19 | 显示全部楼层
独立除湿就是蒸发器又在制冷又在加热,可不就费电么
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1794

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2018-2-14
发表于 2020-5-29 21:34 | 显示全部楼层
很想反驳2楼,制冷难道不需要压缩机运行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

228

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-30
发表于 2020-5-29 22:01 | 显示全部楼层
wlgzy17 发表于 2020-5-29 21:34
很想反驳2楼,制冷难道不需要压缩机运行?

抽湿时压缩机中高频运行,日常制冷中低频运行,客观规律决定的,没法反驳啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

377

帖子

2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-1
发表于 2020-5-30 02:33 | 显示全部楼层
我这个i青春2好像也是:

抽湿模式 程序只有定时器,不带温控。  36HZ运行5分钟然后停机5分钟 循环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
发表于 2020-5-30 11:49 | 显示全部楼层
独立抽湿(官方为舒适抽湿,抽湿不降温,并可调节温度),就是内机又制冷,又制热。双种耗电,当然多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

632

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-16
QQ
 楼主| 发表于 2020-5-30 12:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2020-5-30 13:05 | 显示全部楼层
雪松 发表于 2020-5-30 12:08
不知三菱机或其它机的独立抽湿,是否相同情况?

回楼主,三菱电机ahj独立除湿大约功率为550W.
微信图片_20200530125825.png
顺便回复一下大家关心的何为独立除湿功能
这是以往普通空调除湿模式,说到底也就是制冷模式。内机风速低一些
微信图片_20200530125633.png
这是三菱电机的独立除湿原理,内机增加电磁阀,让原本的蒸发器变成
一部分为散热器,一部分为蒸发器。从而实现除湿模式下吹出来的风不
会使室温降低。

微信图片_20200530125553.png
这使AHJ的,遥控器
微信图片_20200530130330.png


点评

这是典型的再热除湿,松下也有再热除湿的机器,就是VE,宣传文本和三菱电机是一样的,但是H2并没用再热除湿的字眼来宣传,它说的是舒适除湿,这就很可疑。  详情 回复 发表于 2020-6-1 10:05
欧力给!!!  发表于 2020-5-30 15:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

632

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-16
QQ
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:33 | 显示全部楼层
赞楼上同学的详细解释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

175

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-6
发表于 2020-5-31 09:54 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2020-5-30 13:05
回楼主,三菱电机ahj独立除湿大约功率为550W.

顺便回复一下大家关心的何为独立除湿功能

所以我从来不用除湿功能。只用制冷。感觉到太潮湿,而空调不运行的话,只管把温度往下降,直到压缩机开始运转。

至于冷的问题,加件衣服就搞定的事情,至于把室内热交换器搞的那么高科技嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

632

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-16
QQ
 楼主| 发表于 2020-5-31 11:47 | 显示全部楼层
没有这款H2空调独立抽湿功能之前,我也很少开原来那个老空调的抽湿模式,春夏交接之际开着确实体感太冷,所以折中方案,只用一台独立的除湿机来除湿,温度倒是控制的很舒服,但每天几次倒水很麻烦,且晚上除湿机如果放在卧室,那噪音简直是无法忍受的,现在除湿机的噪音最低也要40分贝以上,和空调20分贝没法比,且除湿机的功率也不小,也不省电。感觉空调独立除湿,取代了除湿机的效果,还做到温度控制,体感舒适很多,且不用倒水,噪音极小,这点优势非常大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

249

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-22
发表于 2020-5-31 15:16 | 显示全部楼层
追求舒适无止境。不是人人都愿意加衣服的,很多人愿意加钱。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

17

主题

1245

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-6
发表于 2020-6-1 10:03 | 显示全部楼层
这个机器,需要等个拆机结果,如果是再热除湿,内机里面会多一个四通阀类似的元件,再拆机确认前,对这个机器宣传的舒适除湿达成方式,还是得持怀疑态度。

点评

通过大幅度降低蒸发温度和风速,也可以达到很好的除湿效果,而且比常规制冷舒适。内机膨胀阀的确是再热除湿的方案。  详情 回复 发表于 2020-6-1 23:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

1245

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-6
发表于 2020-6-1 10:05 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2020-5-30 13:05
回楼主,三菱电机ahj独立除湿大约功率为550W.

顺便回复一下大家关心的何为独立除湿功能

这是典型的再热除湿,松下也有再热除湿的机器,就是VE,宣传文本和三菱电机是一样的,但是H2并没用再热除湿的字眼来宣传,它说的是舒适除湿,这就很可疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-27 20:24 , Processed in 0.166022 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表