[空调] 2.5平方的线带3匹空调,可以长期使用吗?

[复制链接]

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
发表于 2020-5-26 10:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
不知道2.5平方的国标线,能不能带得了3匹空调制热,包括开电辅热
回复

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2020-5-26 12:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不能。明敷时候最大电流已经超过限制了,墙内穿管布设要长期使用必须拔掉电辅热
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

289

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2020-5-26 12:26 | 显示全部楼层
要标准2.5平方线,不带电铺热,我用了15年余正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

24

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-12-24
发表于 2020-6-19 09:01 | 显示全部楼层
我家开发商精装修的就是2.5的,查了一下数据,没有问题的。最好是独立线路,不然还是有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2020-6-19 16:33 | 显示全部楼层
有点儿良心的开发商,卫生间、厨房和空调线路都是4mm2的。我大2P都换4平方的线了。本着对自己负责的态度,3P的想制热还是换线比较靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-24
发表于 2020-6-24 12:34 | 显示全部楼层
肯定是不行的长期用最少4平方毫米铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

98

主题

1436

帖子

26

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-9
发表于 2020-7-28 15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 gxka 于 2020-8-1 19:01 编辑

给空调单独拉一条线是没有问题的,够不够不能想当然,要用标准说话,就算用了4平方的线达不到国标,效果还比不上2.5平方的国标线。
GB4706.1-2005规定 2.5 mm2铜芯线允许电流负载范围是16A~25A ,也就是说3500~5500W,注意这个还是长期负载,短期负载最高可以承受7700W。(前提是买的电线是正品,符合国标)
如果考虑3线穿管再埋墙,长期负载则为21A,4620W,能效高的3P空调够用了。

点评

很专业啊,谢谢,我准备把线拆开看看是不是国标  详情 回复 发表于 2022-4-2 12:55
我们只有一个地球,请选用2级节能标识以上的家用电器,节能减排就是爱护我们家园最好的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

28

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-12-3
发表于 2022-4-2 12:55 | 显示全部楼层
gxka 发表于 2020-7-28 15:37
给空调单独拉一条线是没有问题的,够不够不能想当然,要用标准说话,就算用了4平方的线达不到国标,效果还 ...

很专业啊,谢谢,我准备把线拆开看看是不是国标
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

124

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2021-3-30
发表于 2022-4-2 15:02 | 显示全部楼层
应该是够用的,3p空调没多少瓦,买空调看下参数就行了,也就3000多瓦吧,还是极限功率,我用钳表和插座电流表测过,不到4000瓦,我买的是3匹挂机,大概是3200瓦左右吧,柜机的话,电辅热多个几百瓦,不到1000瓦,满打满算,也就4000瓦
QQ截图20220402150046.jpg
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
发表于 2022-4-2 15:19 | 显示全部楼层
我用2.5的线自己做了个插座,连2500w踢脚线取暖器,几个小时用下来会有点温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1254

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-29
发表于 2022-4-20 03:51 | 显示全部楼层
JA13710314.png
日规大金80机(应该比国内很多3匹都大),最大输入电流20A的情况下,也只是要求2平方的线,国内加上电辅热,一般也不会超过25A,好的2.5问题不大(如果不是长时间开启电加热的话)
私信没空看
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2022-4-20 11:47 | 显示全部楼层
220.jpg

220v电压,带3P 电辅热的  肯定不够,当心烧起来
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

10

主题

1113

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-28
发表于 2022-4-20 11:50 | 显示全部楼层
3匹+电辅热,性能好一点的机器,制热+电辅 全开的 最大功率  超6000w,别说 2.5平,4平方的线都不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2022-4-20 19:22 | 显示全部楼层
能不能长期使用,和线材质量、长度、散热条件都有关系,空调工作状况则是决定因素

以前有很多3P机器(最大功率5.3kW左右)原配电源线就是2.5平方毫米的,我甚至见过用1.5平方毫米+16A插头(挂机的原装电源线)给3P柜机电源线加长的,冬天制热开启电辅热,电线温升确实厉害,但是用着也没啥事(但还是非常不建议这样做)

家用环境,用配电箱到空调的距离不长,问题不大

现在都是变频机,只要不是小马拉大车的用,就更没有问题了

点评

正解。线长是非常重要的因素,5米和25米的距离肯定不能用相同的线径。我家里一直用着一款电热龙头,3000多瓦的,插头不够长,我接了一根0.75mm2的普通电源线,打开龙头加热十几秒钟后电线就会烫手,进而软的不行。不  详情 回复 发表于 2022-5-31 13:10
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-6-29
发表于 2022-5-31 13:10 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-4-20 19:22
能不能长期使用,和线材质量、长度、散热条件都有关系,空调工作状况则是决定因素

以前有很多3P机器(最 ...

正解。线长是非常重要的因素,5米和25米的距离肯定不能用相同的线径。我家里一直用着一款电热龙头,3000多瓦的,插头不够长,我接了一根0.75mm2的普通电源线,打开龙头加热十几秒钟后电线就会烫手,进而软的不行。不过一直用着也没烧坏。原因就是该层主说的几样——线长短,只有五六十公分,电热龙头使用时间短,再长也就是几十分钟,而且还是断续状态,再有就是线在墙上悬着,散热条件很好,也能随时观察处置。要不是因为这些,谁敢用这么细的线接3000瓦。

点评

电线发烫发软太危险了,安全起见还是赶紧换了吧  详情 回复 发表于 2022-6-3 10:05
回复 支持 反对

使用道具 举报