三菱电机变频一匹的机子  移机低压管搬运管断了  所以从新加了雪种  自己加的 加了两罐小罐的               现在可以制冷但是只能运行在530W左右   也不是特别冷  但是制冷可以全功率运行到1100W左右  也够热  安装时候也抽了半个小时真空  现在不知道问题出在哪里 望大神指导  描述有点乱  多包涵
微信图片_20200519222909.jpg
微信图片_20200519222905.jpg
微信图片_20200519222855.jpg
微信图片_20200519222849.jpg
微信图片_20200519222838.jpg
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-19 22:33 | 显示全部楼层
补充下房间是14平左右的房间
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

162

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
发表于 2020-5-20 10:59 | 显示全部楼层
电压乘以电流为啥不等于功率??
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:30 | 显示全部楼层
haha223 发表于 2020-5-20 10:59
电压乘以电流为啥不等于功率??

我也不明白 业余选手也玩不转哪个表
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2020-5-20 16:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
haha223 发表于 2020-5-20 10:59
电压乘以电流为啥不等于功率??

电流乘电压应该是视在功率,但是空调是感性负载为主,计算有功功率才是家庭电表计量的范围。
所以在仪表上这两个数值不同

点评

所谓有功功率应该就是平均功率吧?我想电流值和电压值表上显示的不太可能是瞬时的,否则会跳的厉害,既然都是平均的,应该一致才对呀。  详情 回复 发表于 2020-5-20 16:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2020-5-20 16:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
看你的照片制冷剂是650g的。你加了2罐,多了。请按照铭牌标注量,定量加注。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:32 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2020-5-20 16:27
看你的照片制冷剂是650g的。你加了2罐,多了。请按照铭牌标注量,定量加注。

但是加雪种时压力表显示是8KG压力     我都不知道以哪个为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-20 16:33 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2020-5-20 16:27
看你的照片制冷剂是650g的。你加了2罐,多了。请按照铭牌标注量,定量加注。

大神
现在不够冷  是不是因为雪种加多了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

162

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
发表于 2020-5-20 16:55 | 显示全部楼层
kazeno 发表于 2020-5-20 16:22
电流乘电压应该是视在功率,但是空调是感性负载为主,计算有功功率才是家庭电表计量的范围。
所以在仪表 ...

所谓有功功率应该就是平均功率吧?我想电流值和电压值表上显示的不太可能是瞬时的,否则会跳的厉害,既然都是平均的,应该一致才对呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

175

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-20
发表于 2020-5-20 17:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
haha223 发表于 2020-5-20 16:55
所谓有功功率应该就是平均功率吧?我想电流值和电压值表上显示的不太可能是瞬时的,否则会跳的厉害,既然 ...

有功是电表计量的部分,家用电表无功不计量。电表上应该都是瞬时值。
两者不同可能是因为电流不是真实有效值而是直接用电感线圈测量出来的电流,功率一般都是有功功率,所以两者不同。
如果是纯阻性负载,比如钨丝灯、电陶炉、烤箱之类的,应该就一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

251

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-5
发表于 2020-5-20 21:21 | 显示全部楼层
现在天气不是很热,等35度,估计功率会上去的‘
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2020-5-20 21:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
congge131 发表于 2020-5-20 16:32
但是加雪种时压力表显示是8KG压力     我都不知道以哪个为准

变频空调加制冷剂不能看表压。最简单。最准确的方法是抽真空,按铭牌定量加注制冷剂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

2432

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2004-9-4
发表于 2020-5-21 08:25 | 显示全部楼层
放空重新加注比较标准吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-22 19:16 | 显示全部楼层
hhzz02 发表于 2020-5-20 21:21
现在天气不是很热,等35度,估计功率会上去的‘

好的 谢谢 天热在看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2020-5-18
 楼主| 发表于 2020-5-22 19:16 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2020-5-20 21:36
变频空调加制冷剂不能看表压。最简单。最准确的方法是抽真空,按铭牌定量加注制冷剂。

好的 谢谢指导