体验过的机器:
定速机:
很老机器,无论大小,都带有外管温,化霜判断都比较准,不存在无霜化霜的情况
从零几年开始的小机器(小于2P)不知道是不是为了那一点成本都取消了室外sensor,称作所谓的智能化霜,化霜判断依靠内机管温和电流,那就非常依赖算法了,体验极差的是04年产美的高能效23机,制热四五十分钟,无论有没有霜,必化霜一次;05年产高能效33,36机稍好一些,但也是经常无霜化霜。
一些老的三相柜机切换时压缩机不停,四通阀直接切换
定速机化霜基本都会占用6~10分钟的时间,进入/退出化霜的时候基本都会伴随继电器哒哒哒发出轰的一声,睡觉的时候能被吵醒,体验很差。
变频机:
变频机传感器多,ECU更智能,体验就要好得多,特别是带电子膨胀阀的,化霜也更快。用过的变频机不多,其中大金FTXD35体验非常不错,切换之前电子膨胀阀会开大来平衡压力,能听见哗啦啦的流水声,紧接着4V轻柔的切换,完全不会有轰的一声。
|
|