家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2774|回复: 3

[空调] 抽真空疑问

[复制链接]

3

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-11-24
发表于 2019-12-31 13:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
上周末装了两台空调,一台富士通kt12,一台松下DR13。松下,师傅抽真空的时候,感觉刚开始抽,指针就到负压了,冒了一小会儿白气,最后抽完了,师傅没拔管,不知道怎么把表搞到正压了,说的保压,持续了大概30秒左右,然后师傅拔管时,我听到扑呲一下的放气声,请问这些操作正常吗,为什么会有放气声呢?富士通抽真空的时候结束没听到放气声。
回复

使用道具 举报

37

主题

1759

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-2
发表于 2019-12-31 16:56 | 显示全部楼层
我是这样理解的。
保压是规范的,先抽完真空,管道内变负压,然后开阀门放一部分制冷剂进机器的管道内,让压力增大,再关闭阀门,看看压力有无降低(证明管道无泄漏),保压几分钟后,无压力变化,在把剩下的制冷剂全部注满。。。  再关闭阀门,之后拔掉真空泵连接管,此时真空泵连接管内外压力变化就发出短促的噗呲声。。。
一双球鞋,AP说不合格,我穿着走路没问题啊,怎么就不合格了?球鞋穿着打球舒服才叫合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2019-12-31 17:59 | 显示全部楼层
师傅操作没问题,正压拨管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

718

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-19
发表于 2019-12-31 18:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
放心使用,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册