UID1461420
威望0
金钱984
交易诚信度0
主题4
帖子330
注册时间2019-4-3
最后登录2021-5-9
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2019-4-3
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
成都这个夏天比起往年凉爽许多,一直等不到合适的室外温度测试空调能效比,这两天热了起来,临近中午时到了32°C,就简单测了一下客厅一台长虹3P柜机的额定工况的制冷量和能效比。由于国标的工况是室外35°C,室内27°C,湿度47%左右,我们这里只有32°C,所以我们测试时室内的温以保持同样的室内外温差。
使用器材:
1. 智能电表显示实时功率
2. 米家温湿度计*2
3. 机械式温湿度计
测试过程:
1. 空调设置16°C,开强劲档,然后进入工程模式,调到代码5-额定工况,此时空调频率为60Hz,风量最大。
2. 两个米家温湿度计分别放在进风口和出风口中间位置,机械式温湿度计放进风口中间位置附近。
3. 新风风量开至最大,能打开的窗帘都打开,并且用风扇加强客厅与其余房间的换热,否则冷量会太大,温度会降得过快,国标室内外温差是8°C,所以我们也保持这个8°C温差,室内进风口温度尽量维持在24°C
4. 记录进出风口的温度和湿度,记录空调电功率,进行计算。
计算方法:
1. 有了温湿度,将它们输入空气焓湿计算器,就可以得到空气比焓。
2. 用进风量的质量流量乘以进出风的比焓之差就可以得到制冷量。
3. 用制冷量除以功率得到能效比。
测试结果:
因为忙着外出,一切测试都从简了,温湿度计没有在不同位置摆放求平均值,也没有接冷凝水验算湿度。测试中依然遇到了湿度不准的问题,进风口小米显示湿度68.1%,机械式显示湿度只有58%,于是做了两次计算;出风口,小米显示湿度90+%,实际计算时假设出风湿度为100%。计算结果如图:
根据机械式温湿度计湿度,制冷量为7046w,耗电量2130w,能效比3.3,铭牌上本机制冷量为7200w,耗电量2250w,能效比3.2。标称与实测差别不大。
湿度68%
根据机械式温湿度计湿度,制冷量为9113w,耗电量2130w,能效比4.3,与标称差别极大。我曾在测试美的时遇到过同样的问题... 最后还是通过在室外接冷凝水算流量反推实际湿度来修正的... 因此这个制冷量虽然看起来美好,但它是仪表误差造成的...
结论: 通过非常简单的测试,验证了我家这台空调制冷时的额定能效比是合格的,但是制冷时的能效比测试涉及到蒸发热,必须考虑湿度的影响,而且制冷量对湿度极其敏感,而家用湿度计精度堪忧... 因此自己在家测试时,最好选择秋冬季节测试制热工况,可以只考虑温差,不用考虑湿度~
|
|