[空调] 美的制冷王功率上不去,温度下不来

[复制链接]

2

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-28
发表于 2019-8-10 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  17年线下实体店美的制冷王。1.5匹APF是5.05(冷媒是R32),抽真空也是抽了20多分钟,全程在我的监视下安装的。  然后一开始用老婆也也觉得不凉,房间是16-17㎡(无西晒,不是顶层),开最低温度,风力最大,室温也在24-25之间徘徊,冬天开制热的就更不行了,室内室外感觉几乎查不了几度。
  密封性也算还可以,一想到这空调我买了3700这种效果我就一直接受不了,除了比我10年前买的科隆定频机的安静点,并没感受到更冰爽什么的。  我买了功率插座试了下,开强力模式下,功率在600w左右徘徊,中午开得功率可以到1000w左右(出风口温度14.3°),下午2-3点时候功率可以到1300w
  前几天美的预约上门维修,派了苏宁帮客的人来看,拿了温度计试了下,说有14-15°(强力模式)算正常。
  昨晚闽南地区室外温度35°,空调我开了20°,室内温度一直是26°
  接下来该怎么办?真后悔花了3700买了一个这么个空调,要是2000多块我内心还没有这么无奈。







回复

使用道具 举报

5

主题

189

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-6
发表于 2019-8-10 11:40 | 显示全部楼层
功率平时最高800,偶尔上1200,是对的。

如果是大风,出风口温度14-15,有点差,但也还凑合。

那只有怀疑房间的环境了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

145

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-22
发表于 2019-8-10 11:43 | 显示全部楼层
然而你就觉得空调设定多少度就肯定能打到多少度?我自己觉得测试空调制冷是否正常很简单,设置最低温,风量最大风,用高灵敏度温度计10分钟后测试进风口温度和出风口温度,温差13-15度就是正常,温度降不下来找其它原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

423

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-26
发表于 2019-8-10 11:58 | 显示全部楼层
16平米,层高多少

安装高度是多少?

这些都是有影响的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-8-10 12:16 | 显示全部楼层
另外抽真空20分钟,如果负压拔管,跟抽1分钟正压拔管也查不了太多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2295

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
发表于 2019-8-10 13:16 | 显示全部楼层
我觉得是美的的制冷程序有问题。最近的神机华凌也是。居然有人说和环境温度有关。家里的三菱电机和富士通,只要按强劲模式,都是最大功率跑平台,如果环境温度不高就段时间回落下到低频,从来没听过环境温度不高跑不了高功率的。
撸撸更健康。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-9-14
发表于 2019-8-10 13:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
外面热得话应该一直高频跑着的吧,看功率上不去啊,再叫售后来看看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-8-10 13:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-8-10 13:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
出口温度14.3,湿度算100%,风量算650,如果进风口温度25,假设湿度55%,那么制冷量才2850w左右,连1.5匹的额定冷量都没达到,能效比只有2.8左右...
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

145

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-22
发表于 2019-8-10 14:21 | 显示全部楼层
微醺的工程狗 发表于 2019-8-10 13:34
1000w出风只有14.3有点不对

单看出风温度是不对的,还要看进风口温度呀,如果最大风时进风口温度32度,出风温度是14.3度的话,这样温差17.7度,这可以非常强劲的机器
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-8-10 14:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 微醺的工程狗 于 2019-8-10 15:36 编辑
少年肥仔xp 发表于 2019-8-10 14:21
单看出风温度是不对的,还要看进风口温度呀,如果最大风时进风口温度32度,出风温度是14.3度的话,这样温 ...


是的,但是楼主说了室温24-25度,而且你注意看我有两条评论啊~ 第二条里面有详解~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-28
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:50 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-8-10 11:40
功率平时最高800,偶尔上1200,是对的。

如果是大风,出风口温度14-15,有点差,但也还凑合。

按照我的理解,强力模式不影响是满载1700w运行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-28
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:52 | 显示全部楼层
少年肥仔xp 发表于 2019-8-10 11:43
然而你就觉得空调设定多少度就肯定能打到多少度?我自己觉得测试空调制冷是否正常很简单,设置最低温,风量 ...

当然不可能跟设定温度一样低,不过我强力模式开启,2个小时后房间温度还是26°。早上起来23-24°左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-28
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:53 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2019-8-10 13:16
我觉得是美的的制冷程序有问题。最近的神机华凌也是。居然有人说和环境温度有关。家里的三菱电机和富士通, ...

我也觉得是程序的问题,机子应该没有问题。不知道有没有解决的方法,售后再来一次估计也是一样的状态。
回复 支持 反对