UID1461420
威望0
金钱984
交易诚信度0
主题4
帖子330
注册时间2019-4-3
最后登录2021-5-9
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2019-4-3
|
发表于 2019-8-5 14:42
来自家电论坛网手机触屏版
|
显示全部楼层
kevin.hu 发表于 2019-8-5 13:02
我报一下当时的参数:我回去看了当时图片是室外7.1度,室内17.8度,风速98% 设置18度,湿度应该是90左 ...
风量630方,即0.21kg/s,出口温度63.3度,比焓91.26,入口温度17.8度,比焓44.59,风量乘以焓差可得制热量9.8kw,之前根据bullet给出的功率1850w,可算出能效比5.3。
假设你的换热器无限大,即出风口温度等于换热器管内温度。再假设室外机风量是室内机的4倍,室外未结霜,可得内机管温63.3度,外机管温-4.15度,温差67.15度,套入逆卡诺循环公式可得最大能效比为5.0。
实际上,你的换热器不能无限大,特别是高频高风量运行时,理论能效比比这里计算的5还要小。