我的空调制冷不好,风大温度高,抽真空只有两分钟,32冷媒,多次售后没有解决。让我找第三方检测
回复

使用道具 举报

5

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-7-4
 楼主| 发表于 2019-7-8 23:13 | 显示全部楼层
格力师傅说室外32度,必须开18或者16度,测电流最大才开始量进出口风温度,可是我查相关资料说标准功率或者额定功率就可以测温度的,请问哪位大神帮我解答?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

231

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-30
发表于 2019-7-8 23:36 | 显示全部楼层
变频的,你开28度时达到额定功率的概率比开18度时达到额定功率的概率要低,所以师傅才让你在设定18度时测温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

711

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
发表于 2019-7-9 09:30 | 显示全部楼层
测温差当然要“地板油”,不过按国标的话,基本都会达标,管你变频定频一级二级三级,统统一个标准,比较坑!除非你有证据表明他安装不规范,不然想退换基本不可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-2
发表于 2019-7-9 14:24 | 显示全部楼层
空调制冷不好 发表于 2019-7-8 23:13
格力师傅说室外32度,必须开18或者16度,测电流最大才开始量进出口风温度,可是我查相关资料说标准功率或者 ...

我的格力抽真空3分多钟。用着倒是没问题。
开始抽的时候那个机器声音很大,像是发动机油门踩死全速运转,抽了2分多之后声音明显不一样,像是松了油门,怠速运行一样,声音小很多。  然后没多久师傅就停了。
你要是外界32度, 你开26  28度,这个机器根本跑不到额定功率。  格力算法的问题。  你要是开到21度,就能满功率运行,测温差靠谱点。  我每次开机都21度,20分钟之后再调26,用着倒是没啥问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-2
发表于 2019-7-9 14:27 | 显示全部楼层
反正现在这些机器不像以前定频机,吹的人冷,现在温柔很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 02:16 , Processed in 0.153789 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表