前天安装的,今天铜帽拧下来听到了明显气体排出的声音,说明如果铜帽不拧紧,是会不停漏氟的。

161434ttprue5pdrosgu1e.jpg
161435qwb409kw547fwyw7.jpg
回复

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-7-7 18:04 | 显示全部楼层
不算缺陷,4MPa级别的压力,本来就要求金属密封的,里面的O形圈只是短期调试时顶一会儿,最后必须拧紧螺帽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

282

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-29
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:15 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-7-7 18:04
不算缺陷,4MPa级别的压力,本来就要求金属密封的,里面的O形圈只是短期调试时顶一会儿,最后必须拧紧螺帽 ...

怪不得我拧开的时候有气体喷出来!!! 原来里面压力那么大
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-7-8 07:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果能完全密封,就不会给你配铜端盖了。肯定改塑料了。

点评

隐士,请教下三通阀换过加氟口的气门芯拧紧铜盖还微漏,有什么方法解决。微漏是指去年加氟,整个夏天制冷没问题,冬天制热没用。但到第二年夏天就基本漏完,第二年看加氟口有油迹。空调是诺可力lbc18。  详情 回复 发表于 2019-7-8 14:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

98

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
发表于 2019-7-8 14:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-7-8 07:05
如果能完全密封,就不会给你配铜端盖了。肯定改塑料了。

隐士,请教下三通阀换过加氟口的气门芯拧紧铜盖还微漏,有什么方法解决。微漏是指去年加氟,整个夏天制冷没问题,冬天制热没用。但到第二年夏天就基本漏完,第二年看加氟口有油迹。空调是诺可力lbc18。

点评

那地方会有油的,所以需要铜螺帽。实在是气门芯不行,就换气门芯,有专门工具,可以不收氟换气门芯的。  详情 回复 发表于 2019-7-8 16:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-7-8 16:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2019-7-8 14:34
隐士,请教下三通阀换过加氟口的气门芯拧紧铜盖还微漏,有什么方法解决。微漏是指去年加氟,整个夏天制冷 ...

那地方会有油的,所以需要铜螺帽。实在是气门芯不行,就换气门芯,有专门工具,可以不收氟换气门芯的。