格力2p变频3级柜机,25平,室外32度,调26度,800w运行,出风口12度左右。
关于出风口温度,看温差是一个方法,看出风温度与功率的关系也是个方法,把功率与温差结合一起看是最靠谱了。
比如室外30度,调28度,那压缩机可能就在400w左右运行,出风口温度自然就高了。有时候调到16度,因为变频算法不一样,有的机器也不一定满载。但是呢,不管屋多大,气温30度左右时,压缩机满载,出风口温度也得在18度以下。
8度的温差得是出风口一米外的温度了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

494

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2019-7-6 12:39 | 显示全部楼层
空调制冷不好 发表于 2019-7-5 23:35
可是电流大,我的标准工况电流2.7A,现在是5A多,而且出风温度22度左右,感觉耗电,和一级能效不符。

实际工作电流除了和能效等级有关系之外
还有就是和实际使用环境有关系,外机温度,外机散热和室内保温都有关系
能效等级表明的在同功率制冷下,制冷功率会更大,反应的是制冷量
你现在的情况就是需要5A的电流,大概1000w的功率制冷
才可以满足你房间维持26度的制冷量
能效等级我们在实际使用环境很难测出来的,至于里面有没有猫腻就不知道了额