很早注册了家电,今天才发现有个空调版块,15年空调从业经验终于有一个地方可以分享了。

看到许多人对抽真空感到神秘,今天把它简单地分享一下它的原理:

1、抽真空的目的:
      抽真空并非是要抽掉管道里的空气,而是要让管道完全干燥。
2、抽真空原理
      变频空调系统对水汽非常敏感,混入少少,水会在系统中结冰,造成冰堵,严重影响制冷效果,也会腐蚀压缩机等!
      水在真空状态下会汽化,如果管道里有水,就达不到真空度,真空度也能直接判断管道中是否有水汽。
     (简单的说:水在高原地沸点会达不到100度,因为高原气压低;我们抽真空,相当于气压超级低,水的沸点直接降到常温)
3、抽真空标准
      抽到-0.1Mpa,然后维持一定时间,最好1个小时。
      如果做不到这个,一是水太多,二是有漏点,三是真空机有问题。
      -----所以抽真空,并非是看他抽了多少时间,而是看
             达到并维持-0.1Mpa.

所以,下次装空调的时候一定要细细地看他的真空表。
      安装工通常都赶时间,但两个点一定是需要的,一是抽到-0.1Mpa,二是至少保持半小时。
      (为什么是-0.1Mpa,因为大气压差不多0.1Mpa,里面抽到真空不就是-0.1Mpa了嘛)


回复

使用道具 举报

7

主题

192

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-27
发表于 2019-7-3 09:47 | 显示全部楼层
原来抽真空是为了排除水分,看来这么久帖子一直都有误解,今天学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

192

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-27
发表于 2019-7-3 09:47 | 显示全部楼层
原来抽真空是为了排除水分,看来这么久帖子一直都有误解,今天学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

494

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2019-7-3 09:55 | 显示全部楼层
半小时,基本是不可操作的,厂家规定也就15分钟,能做到就不错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

1149

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-29
发表于 2019-7-3 14:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
除非你愿意掏钱贴补安装工耽误少装一台空调的钱,我想他还是愿意给你保压半小时,前提还得是好泵好表
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-15
发表于 2019-7-3 14:16 | 显示全部楼层
保压?忘了这事了,只让他抽了半小时,不过那表是坏的,无论抽不抽都是打在最一侧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

149

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-25
发表于 2019-7-4 09:19 | 显示全部楼层
你怎么判断安装工的真空泵上的表显示的准确,好多表都不准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-7-4 16:58 | 显示全部楼层
对真空要求高就上电子真空表监测,机械指针表差个几kPa根本看不出来的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-7-4 18:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 浦东三菱电机 于 2019-7-4 18:28 编辑

你不要误导人哦,如果管道里面有一滴水。你抽一个小时,水能气化掉?现实和理论是有差距的。
抽真空的目的还是抽空气和空气里的水分,但这个水分是很少很少的一部分。这就是为什么不建议
下雨天装空调的原因,进水了,你是抽不干净的,必须要用氮气吹。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2019-7-4 18:33 | 显示全部楼层
空调和冰箱不同,不容易引起冰堵。新空调管路比较干燥,有的还充有氮气,抽真空主要目的还是把系统中的空气抽干净。
空调系统中如果有细微水分,不加热系统,很难把水分抽出来。

点评

赞同。家用机和多联机是不同的。多联机涉及很多分歧管的焊接,管路也是现场配置,湿布保护,检漏这些,难免有水存在。需要比较到位的系统处理。家用机雨天安装不行,更是扯了,内机是保压的(起码是氮气清腔的),连  详情 回复 发表于 2019-7-4 19:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-7-4 19:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2019-7-4 18:33
空调和冰箱不同,不容易引起冰堵。新空调管路比较干燥,有的还充有氮气,抽真空主要目的还是把系统中的空气 ...

赞同。家用机和多联机是不同的。多联机涉及很多分歧管的焊接,管路也是现场配置,湿布保护,检漏这些,难免有水存在。需要比较到位的系统处理。家用机雨天安装不行,更是扯了,内机是保压的(起码是氮气清腔的),连接管也是吹过的堵头堵好的。接管时也是在室内接,室外也就连喇叭口时才拆开,那个时候能有多少雨水扫进来,倾盆大雨时工人不可能安装,毛毛细雨又能打几滴水,还凑巧全部喷截止阀口里面去了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-7-9
发表于 2019-7-10 00:16 | 显示全部楼层
我家电机的每台就抽了15分钟,最后还要在安装售后单上注明抽真空15分钟,是出了问题不是安装造成的意思么
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

444

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-7
发表于 2019-7-20 06:21 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

299

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2022-8-6 12:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
新人来支持下,因为看了你说的真空度的问题。压力表负压量程短,几个毫米,所以要抽够时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

85

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-15
发表于 2022-8-7 18:33 | 显示全部楼层
师傅那表都不能归零,指针最低也不会指到0,所以根本就辨别不出0.1,其实最关键的应该是有个放气的过程吧?就是抽真空后雪种放出充满管道后就马上封闭整个管路。
回复 支持 反对