楼主: tzz9111

[空调] 三菱电机ahj12va内机异响,更新问题已解决。

  [复制链接]

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-6-30 08:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-3-11
发表于 2019-6-30 18:22 | 显示全部楼层
tzz9111 发表于 2019-6-30 08:57
售后现在怀疑是铜管有凹陷变形,要换铜管试试

我还没联系售后, 下周联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:28 | 显示全部楼层
和售后说了先换铜管,换铜管还不行就换内外机,虐心啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-16
发表于 2019-7-3 16:12 | 显示全部楼层
tzz9111 发表于 2019-6-26 17:37
今天检测的来了也这么说的,然后说是正常现象,我问他你耳背吗?这么大声你说正常?他说他修不了然后就跑 ...

老哥,你的现在怎么样了?自从上次上门,等了快10天都没动静,今天自己打电话过去,说要装消音器……

点评

还有,肯定不是消音器的事,不用让他们装消音器,不根治后期声音会更大,我当时问检测师父加消音器行不行他就这么和我说的。  详情 回复 发表于 2019-7-3 22:29
我感觉咱俩机器的问题是一样的,明天来换铜管然后看效果,到时会更新情况你可以做参考。我这边说好了换铜管不行就直接换内外机,感觉天津售后不错,基本都是他找我  发表于 2019-7-3 22:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-3-11
发表于 2019-7-3 20:16 | 显示全部楼层
tzz9111 发表于 2019-7-2 18:28
和售后说了先换铜管,换铜管还不行就换内外机,虐心啊

好折腾呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
shawnlau666 发表于 2019-7-3 16:12
老哥,你的现在怎么样了?自从上次上门,等了快10天都没动静,今天自己打电话过去,说要装消音器……

还有,肯定不是消音器的事,不用让他们装消音器,不根治后期声音会更大,我当时问检测师父加消音器行不行他就这么和我说的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
管道没问题,售后换全新内外机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

307

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-22
发表于 2019-7-4 17:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你需要全面测试下   室外温度  室内初始温度  设置多少度   实际达到多少度   加上功率图    这样  异响的时候  看看功率图运行的情况  先从机器运行情况查找原因!

点评

其实我个人感觉是内机蒸发器的问题,但他们坚持先排除管路隐患  详情 回复 发表于 2019-7-4 22:32
室外37,室内29,设定22,出风口温度可以到11,功率最高到1430,声音55分贝,制冷是正常的,只要是外机启动内机就会响。无非就是内机,管路,外机的事,我不用分析那么透彻,能让他们换新就ok啦  详情 回复 发表于 2019-7-4 22:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-4 22:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2016 发表于 2019-7-4 17:55
你需要全面测试下   室外温度  室内初始温度  设置多少度   实际达到多少度   加上功率图    这样  异响的 ...

室外37,室内29,设定22,出风口温度可以到11,功率最高到1430,声音55分贝,制冷是正常的,只要是外机启动内机就会响。无非就是内机,管路,外机的事,我不用分析那么透彻,能让他们换新就ok啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-4 22:32 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
开心就好2016 发表于 2019-7-4 17:55
你需要全面测试下   室外温度  室内初始温度  设置多少度   实际达到多少度   加上功率图    这样  异响的 ...

其实我个人感觉是内机蒸发器的问题,但他们坚持先排除管路隐患

点评

管道里发出的声音 应该是冷媒的声音!  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

166

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2019-7-5 16:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
tzz9111 发表于 2019-7-4 22:32
其实我个人感觉是内机蒸发器的问题,但他们坚持先排除管路隐患

管道里发出的声音 应该是冷媒的声音!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

166

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2019-7-5 16:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
心好吗 发表于 2019-6-26 22:45
我的是那中间的探头发出咕咕咕咕的响声售后说正常,没问题,晚上头疼都不知道怎么办了。

可以关闭体感,那个探头就不转了,温度会感觉更凉!调节风速到静音模式、一档和二档 睡觉妥妥的
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

307

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-22
发表于 2019-7-5 17:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
fevernova 发表于 2019-7-5 16:49
可以关闭体感,那个探头就不转了,温度会感觉更凉!调节风速到静音模式、一档和二档 睡觉妥妥的

给你拉群里,你问问高手   看站内短信!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-3-11
发表于 2019-7-6 13:36 | 显示全部楼层
tzz9111 发表于 2019-7-4 11:28
管道没问题,售后换全新内外机了

换机器后 正常了吗?

点评

我出来玩了,等15号回去再换内外机,到时会更新进展的  详情 回复 发表于 2019-7-6 15:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

466

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2012-8-12
 楼主| 发表于 2019-7-6 15:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
petry_zhao 发表于 2019-7-6 13:36
换机器后 正常了吗?

我出来玩了,等15号回去再换内外机,到时会更新进展的
回复 支持 反对