发表于 2019-6-6 18:43 | 显示全部楼层
qfa23 发表于 2019-6-6 14:59
r32一公斤30。厂家会缩水这100g么?是也改变了其它地方?还是一开始没测试就按410的0.8比例加,时间久了发 ...

制冷剂量与系统内空间有关,内部空间大,制冷剂相应就多,制冷量也大。
与系统工作压力有关,内部空间体积相同时,制冷剂少则压力低,压缩机不能达到额定功率。
所以,若制冷剂少了,而制冷量没变,那么就是压缩机超频了。
若制冷剂少了,压缩机也没超频,那制冷量就少了。

总的说,管长,制冷剂多,压缩机大,则制冷量大,这四个均衡
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-20
发表于 2019-6-6 19:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 qfa23 于 2019-6-6 19:55 编辑
abalayu 发表于 2019-6-6 18:43
制冷剂量与系统内空间有关,内部空间大,制冷剂相应就多,制冷量也大。
与系统工作压力有关,内部空间体 ...


它重量同是32.0kg。铭牌没乱标的话,就是超频了。更费电了,能效比不知重标没有。
超频要重写固件重调试吧。为省几块制冷剂,复杂化了。
要是没超频,制冷量少了,停机倒是少了,除湿也少了。气候越来越闷了
重量应是31.91以下啊。它的铭牌乱标了吧。内机能效比不知乱标没有。
华凌那也好几个版本不知铭牌乱标没有。外机重量肯定有变化啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-20
发表于 2019-6-6 20:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2019-6-6 18:43
制冷剂量与系统内空间有关,内部空间大,制冷剂相应就多,制冷量也大。
与系统工作压力有关,内部空间体 ...

制冷剂要是加多了,压力会过大么?过大会怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

1154

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-6
发表于 2019-6-6 20:47 | 显示全部楼层
惠而浦的机,安装的时候 我也是8米管  说明书上很清楚的写了 10米之内不需要增加冷媒,科龙不太清楚 不过1700的价格 很劲爆,要啥自行车
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

231

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-30
发表于 2019-6-7 08:29 | 显示全部楼层
qfa23 发表于 2019-6-6 20:18
制冷剂要是加多了,压力会过大么?过大会怎样?

华凌双排的外机重30kg制冷剂900g,一排半的27公斤制冷剂720g,一排的25公斤制冷剂应该还是720g。

制冷剂多了,压力大了,会不容易蒸发,压缩机过载。

不过,如果不是故意为之,制冷剂多不到不能正常工作的状态。
管道里空间挺大的,多些能工作,少些也能工作,只是量少了就让压缩机出工不出力
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-20
发表于 2019-6-7 11:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2019-6-7 08:29
华凌双排的外机重30kg制冷剂900g,一排半的27公斤制冷剂720g,一排的25公斤制冷剂应该还是720g。

制冷 ...

多谢回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-20
发表于 2019-6-7 11:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
32kg如是真的,散热量比美的好吧。如网友告诉的,压缩机要是没变,就看能否达到标称最大制冷量,是否是在超频功率工作了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-23
发表于 2019-10-18 16:39 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2019-6-7 08:29
华凌双排的外机重30kg制冷剂900g,一排半的27公斤制冷剂720g,一排的25公斤制冷剂应该还是720g。

制冷 ...

华菱1.5p 一排半的写的还是30公斤啊,会不会数据造假呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

354

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-10-10
发表于 2019-10-18 17:22 | 显示全部楼层
发觉现在的空调安装、维修工就是在抢钱!