家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 5596|回复: 26

[空调] 新空调加氟有影响吗

[复制链接]

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
发表于 2019-6-2 15:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新装的松下空调,开机试机觉得不太冷,让师傅加了氟,原来测压力是7.5左右,现在加到10了,突然风变得冰冷刺骨。不知道加氟对温控有影响吗?会不会稳不了
回复

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-6-2 16:44 | 显示全部楼层
这压强单位是什么,看R410的铭牌,是2.55到4.15MPa
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-6-2 18:35 | 显示全部楼层
新装的空调你也要加F。也是醉了。如果你说的7.5是指机器运转时的回气压力是0.75mp,那也应该正常状态呀,还有一点变频空调靠回气压力来判断机器是否缺制冷剂本来就不对。回气压力在机器高频状态是低于低频状态的。但一般频率升起来后压力基本在0.75左右,一般维修要是发现机器制冷剂缺了后,特别是R410的制冷剂,应该是先查到漏点后,补好在放掉 残余制冷剂,抽真空后在定量加制冷剂,这样才准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 20:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-2 18:35
新装的空调你也要加F。也是醉了。如果你说的7.5是指机器运转时的回气压力是0.75mp,那也应该正常状态呀,还 ...

没漏啊,新装的。。。。现在加氟了咋办,要哭了,要全部放电还是部分放掉?我还有一台松下没加过氟的,能不能参照这台的压力作为标准来放加氟的那台?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 20:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-6-2 16:44
这压强单位是什么,看R410的铭牌,是2.55到4.15MPa

我也不懂。。。师傅一般都说几个压力,应该是楼上三菱大神说的 0.75吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

673

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-6-2 20:42 | 显示全部楼层
693280chao 发表于 2019-6-2 20:15
我也不懂。。。师傅一般都说几个压力,应该是楼上三菱大神说的 0.75吧

大概是吧,我说的是空调标称的最大压力。
楼主说的单位大概是Bar,1Bar=0.1MPa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-6-2 20:56 | 显示全部楼层
693280chao 发表于 2019-6-2 20:14
没漏啊,新装的。。。。现在加氟了咋办,要哭了,要全部放电还是部分放掉?我还有一台松下没加过氟的,能 ...

不明白一个问题,你新装的空调要是怀疑有故障,应该是售后来维修的吧。售后人员难道不懂?我表示怀疑。
如果真的是补加多了制冷剂,那应该电流会大,能耗会变高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-18
发表于 2019-6-2 20:59 | 显示全部楼层
新装的空调加氟是谁忽悠你的?    变频空调单看压力加 一看就是二把刀师傅
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-2 20:56
不明白一个问题,你新装的空调要是怀疑有故障,应该是售后来维修的吧。售后人员难道不懂?我表示怀疑。
...

现在反正感觉太冷了,冻死,已经加咯,要怎么补救。。。打电话叫售后吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-2 20:56
不明白一个问题,你新装的空调要是怀疑有故障,应该是售后来维修的吧。售后人员难道不懂?我表示怀疑。
...

我说不够凉,我开始说让他有没有钳形电流表,测下外机电流,师傅说没带,说那就测下压力。。。。哈哈。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-6-2 20:56
不明白一个问题,你新装的空调要是怀疑有故障,应该是售后来维修的吧。售后人员难道不懂?我表示怀疑。
...

测完他说7.5个压,有点低,一般是9个压,我说那就加吧。。。。其实我也不懂。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 22:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
fangshu 发表于 2019-6-2 20:59
新装的空调加氟是谁忽悠你的?    变频空调单看压力加 一看就是二把刀师傅

嗯嗯,我也不懂,就被忽悠了

点评

你是加长铜管了?410?  详情 回复 发表于 2019-6-2 23:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2019-6-2 23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bbs556 于 2019-6-3 00:32 编辑

楼主你都感觉冷嗖嗖,就不要再折腾,越折腾越感觉空调有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-18
发表于 2019-6-2 23:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
693280chao 发表于 2019-6-2 22:47
嗯嗯,我也不懂,就被忽悠了

你是加长铜管了?410?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

76

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-5-19
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
fangshu 发表于 2019-6-2 23:22
你是加长铜管了?410?

410,没加长,原装3.8米铜管,开机强效制冷,等三分钟,和风扇吹风差不多,他就说加氟

点评

此安装工真乃二大爷  详情 回复 发表于 2019-6-3 07:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-25 00:43 , Processed in 0.173454 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表