一个朋友去年听我推荐,安装了2台富士通低端型号空调,ASQG09LPCA,一直没怎么用。今年天热了使用出现个问题。
其中一台,开机后内机冷媒噪音很大(大概持续10秒吧,就是嘶嘶的),其实如果只是这个我觉得也正常,就跟他解释了下。
但是他说这个晚上睡觉时候,会不定时嘶嘶叫(我估计是压缩机启动或者变频时候),很难接受。
我让富士通上门看了,说这个不算问题。想问下各位这个到底算不算故障。后续该怎么办。视频总长2分钟,噪音在1分后,
后续:将视频反馈给了富士通总部后,陆续又催促了几次,今天富士通有个姓邱的工程师回电。
师傅说这个大概率是膨胀阀发出的声音,不在现场不好做判断。
会再安排当地师傅上门看,如果确实没问题,会出具相关的说明文件给我。我等有了结果再跟跟各位反馈。
另外工程师说:
1.从他的经验上看,非持续是的嘶嘶声,一般不是管子瘪了的问题。
2.膨胀阀 工作时候嘶嘶叫,一般三个情况:制冷剂不如,非凝气体,或者是过冷度(这个我也不懂)。
后续,后续:今天早上看zdm,偶见一个富士通的装机帖,就进去看了下,刚好有人吐槽同样现象,就聊了2句。
那哥们也折腾了比较久了,他认为的情况是:主要症结在于,这机器低频拉不住,一起动就拉满功率,再有根据设定温度输出功率这个算法。不适合装在卧室。具体的大家可以参考——