如题,还有空调的接收器是明装的吗
IMG_20190428_103250.jpg
Screenshot_2019-04-28-19-33-21-890_com.miui.gallery.png
回复

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-4-28 20:34 | 显示全部楼层
不明装你还准备放里面啊?那个泡沫是接水槽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

84

主题

1480

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-6
发表于 2019-4-28 21:43 | 显示全部楼层
不明装怎么接受遥控信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-17
 楼主| 发表于 2019-4-29 07:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 skysleep 于 2019-4-29 07:29 编辑
浦东三菱电机 发表于 2019-4-28 20:34
不明装你还准备放里面啊?那个泡沫是接水槽。


谢谢大佬解惑,顺便问个问题
一托七,一共两层,室外机在一层。每层用了一个分歧箱,合上电源,分歧箱要响那么几秒钟。这个是不是机器里复位的声音(小问题)。

一层(一层分歧箱离外机较近)的室内机制冷时分歧箱很响(声音好像是喷东西的声音,特别响),二层室内机制冷时却没有这种问题!制热时两台分歧箱都没有任何问题。

我想请教下大佬这是怎么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-6
发表于 2019-4-29 07:46 | 显示全部楼层
skysleep 发表于 2019-4-29 07:27
谢谢大佬解惑,顺便问个问题
一托七,一共两层,室外机在一层。每层用了一个分歧箱,合上电源,分歧箱 ...

低端菱耀系列吧,分歧箱,电子膨胀阀开机自检和工作中节流时的噪音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-4-29 08:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
用分歧箱,目的就是降低成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-17
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
gundasifang 发表于 2019-4-29 07:46
低端菱耀系列吧,分歧箱,电子膨胀阀开机自检和工作中节流时的噪音。

MZX-8C200VAM1-C  这是外机型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-4-29 12:27 | 显示全部楼层
分歧箱开机的时候都是要有复位动作的,分歧箱里面都是电子膨胀阀,电子膨胀阀说到底就是步进电机。
机器的工作逻辑是关机后电子膨胀阀应该都处于全开状态。让系统压力平衡,在下一次开机的时候。
然后所有的电子膨胀阀全部关闭,当开那台内机的时候,对应的电子膨胀阀在打开到合适的开度、
另外一个问题要是有喷射气流声的话,应该怀疑是否制冷剂补加够,但又有一点矛盾,一般要是缺制冷剂有气流声
都是末端的离得远的机器有。这个要是声音很大,可以叫400过来检查一下!不大就这样吧,多少有一点点。基本不影响的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-4-29 16:11 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-4-29 08:25
用分歧箱,目的就是降低成本

成本降在些方面?说来听听
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-4-29 17:30 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
首先,分歧箱里的膨胀阀用的是最普通的膨胀阀,并非多联机专用电子膨胀阀(无噪音)。那价格差别不是一点点。
其次,在阀盒内节流,到各个内机本身存在热损失了。节能谈不上的。
再次,节流后势必有冷凝水存在,低温供液至各个内机,又增加了室内漏水的风险。
最后,省了焊接,直接做喇叭口拧死,是省了安装人工了,但后患无穷。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-4-29 17:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
另外,在下还有一事不明,多联机各个内机的调节是在各个内机里面,要采集阀前阀后,蒸发温度,分析这些数据后,才进行调节电子膨胀阀开度,每个内机都不相同。
整一个阀盒,驱动自然做在阀盒里,和每个内机通讯,那不是一两根线搞定的,要么超级复杂的通讯,要么就是懵人的,直接都是一个开度,只是对每个内机执行开或关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-4-29 18:45 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-4-29 17:33
另外,在下还有一事不明,多联机各个内机的调节是在各个内机里面,要采集阀前阀后,蒸发温度,分析这些数据 ...

其实你的理解是错的,分歧箱里的膨胀阀只是把多联机的内机膨胀阀从每一个机器集成到分歧箱里面了,而每一个膨胀阀的开启都是独立由内机根据设定温度和管温室温控制的,还有分歧箱的好处是膨胀阀处的节流声由多联机内机转移到分歧箱处,而一般分歧箱是安装在卫生间或厨房的,这样卧室的噪音就会小,还有就是维修的问题。集中接管,就是漏也好查,膨胀阀坏也好更换,比在内机处换膨胀阀不知道方便多少。

点评

不是这样的,大金、日立等等,都是采用专用电子膨胀阀放在各个内机里面,电子膨胀阀哪里有那么大的维修风险。坏了都一样  发表于 2019-4-29 19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-4-29 18:48 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2019-4-29 17:30
首先,分歧箱里的膨胀阀用的是最普通的膨胀阀,并非多联机专用电子膨胀阀(无噪音)。那价格差别不是一点点 ...

并没有什么分歧箱用的膨胀阀是普通一说,而多联机是专用一说。焊接和喇叭口在人工上为什么就省呢?难道做喇叭口就容易,就有后患?没这种说法,只要安装抄作规程来,都是一样的。

点评

焊接后,要保压,可靠性,肯定要高一些。  发表于 2019-4-29 19:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-17
 楼主| 发表于 2019-4-30 16:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-4-29 12:27
分歧箱开机的时候都是要有复位动作的,分歧箱里面都是电子膨胀阀,电子膨胀阀说到底就是步进电机。
机器的 ...

之前找了个客服去看了,说是让安装的给放点氟出来,不明白什么意思,记得当时安装人员说,氟冲的很足
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2019-5-3 17:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
菱耀的主要问题有2个:
1.水泵引发的共振噪音
2.分歧箱对户型很挑。
先说噪音,其实内机水泵噪音本身很低,但吊顶结构其实是个共振腔结构,共振概率极大,这也是目前投诉的主要问题点。
分歧箱是个优缺点都很明显的设计,优点不说了,就说缺点,它就是要求箱体到内机管路长度不超过2米,这个要求其实很高,大多数户型都保证不了这点。
分歧管和分歧箱争执了很久,其实就看分歧箱和内机管路距离能不能在2米以内,能保证分歧箱胜出,不能保证分歧管胜出。但实际上绝大多数户型都不适合分歧箱,而且就算在2米距离保证情况下,分歧箱的优势也很微弱(主要是焊点少,泄露概率小,就算泄露更换管路也相对简单),所以整体上是分歧管胜出。