[空调] 开发商客厅柜机位置留的6平方铜线,有必要吗?

[复制链接]

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 09:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 08:24
不是,自己找人装的,当时没注意,而且主卧的空调开关是个单p不是漏电保护

你自己找人装的话,找物业也没用啊,还有什么鸟电工,给你柜机位留2.5平方的线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-12 10:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chenxudong2017 发表于 2019-4-12 09:26
你自己找人装的话,找物业也没用啊,还有什么鸟电工,给你柜机位留2.5平方的线?

回家试试能不能抽动,能的话就找人换掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-12 10:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chenxudong2017 发表于 2019-4-12 09:26
你自己找人装的话,找物业也没用啊,还有什么鸟电工,给你柜机位留2.5平方的线?

电源线是开发商带的
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 10:35
电源线是开发商带的

你买柜机,把电辅热拔掉,2.5的线照样用
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 10:35
电源线是开发商带的

我这边留的6平方的,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-12 16:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chenxudong2017 发表于 2019-4-12 10:59
你买柜机,把电辅热拔掉,2.5的线照样用

还有就是我主卧里是1.5的线,这个也得拔电辅热吧?开关是单p开关,是不是要换成16a漏电保护啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 16:36
还有就是我主卧里是1.5的线,这个也得拔电辅热吧?开关是单p开关,是不是要换成16a漏电保护啊

你也是奇葩啊,装修的时候用开发商的电路,居然不找个电工看一下是否需要修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 16:36
还有就是我主卧里是1.5的线,这个也得拔电辅热吧?开关是单p开关,是不是要换成16a漏电保护啊

如果人碰不到的回路,不需要改,比如挂机回路,不需要漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 16:36
还有就是我主卧里是1.5的线,这个也得拔电辅热吧?开关是单p开关,是不是要换成16a漏电保护啊

1.5的线按照国标标准可以带3500瓦以上,1.5匹的挂机加电辅热不会超过3000瓦,如果是正规国标线,应该不需要拔掉电辅热,不过你这个开发商偷工减料到这种程度,就不好说是不是国标线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-12 21:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chenxudong2017 发表于 2019-4-12 16:45
你也是奇葩啊,装修的时候用开发商的电路,居然不找个电工看一下是否需要修正

没经验啊,个人第一套房子,没听说过别人有换空调线的,就没仔细想
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 21:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 21:29
没经验啊,个人第一套房子,没听说过别人有换空调线的,就没仔细想

把电辅热拔掉,用起来没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-12 21:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
chenxudong2017 发表于 2019-4-12 16:50
1.5的线按照国标标准可以带3500瓦以上,1.5匹的挂机加电辅热不会超过3000瓦,如果是正规国标线,应该不需 ...

3500?不是3kw吗?我的主卧挂机最大功率是1750+电辅1050有2800
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

703

帖子

-5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-27
 楼主| 发表于 2019-4-12 22:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
20120201 发表于 2019-4-12 21:48
3500?不是3kw吗?我的主卧挂机最大功率是1750+电辅1050有2800

其实按照国标可以带4000瓦的,3000瓦之内完全没问题,就是不知道你电线质量如何!拔掉电辅热随便用
回复 支持 反对

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2019-4-13 08:17 | 显示全部楼层
很多人家4平方线带多台挂式空调都没事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-3-30
发表于 2019-4-14 09:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2019-4-13 08:17