空调:三菱电机YK18 2匹机
室温:18
风速:最大
温度设定:30
空调出风口温度是49度左右
这个可以么?
回复

使用道具 举报

17

主题

110

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-28
 楼主| 发表于 2019-4-9 09:45 | 显示全部楼层
这里的高手嘞?
回复 支持 反对

使用道具 举报

185

主题

1197

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-1-30
发表于 2019-4-9 10:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
买个功率计看看呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2019-4-9 10:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
室外温度多少 应该是室内外 温差太小 所以压缩机没有全速运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

110

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-28
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:21 | 显示全部楼层
chubin2009 发表于 2019-4-9 10:05
室外温度多少 应该是室内外 温差太小 所以压缩机没有全速运行

室外15度左右吧。另外一般制热出风口多少度合适?

点评

补充一点 因为是高端变频机 内部CPU有他最佳的 工作效率 保持舒适合理的 制热量 还有 室内管温传感器 温度实时反馈给CPU 保证内机蒸发器 不能发生过热想象  详情 回复 发表于 2019-4-9 12:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2019-4-9 12:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你的出风口温度基本正常
无需很强调 出风口温度 空调制热要的是制热量 可以理解为 单位时间内 保持一定的 进出风口温度差  保持多少空气循环量
一般 进出风口温差达到 10-20摄氏度 制冷 温差10度以上就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2019-4-9 12:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
beijingscm 发表于 2019-4-9 11:21
室外15度左右吧。另外一般制热出风口多少度合适?

补充一点 因为是高端变频机 内部CPU有他最佳的 工作效率 保持舒适合理的 制热量 还有 室内管温传感器 温度实时反馈给CPU 保证内机蒸发器 不能发生过热想象