辽阳高青 发表于 2019-2-21 12:14
【高青原贴】
我的房子是88年的老楼,电源进户箱里就一个空开,最早是20A的刀闸开关,玩电源,先 ...
”电表由原来由用户的楼层统一集中箱内,200AX3空开,分户进的电线6平方,我用的63A空开,合理吗?”
当然不合理啊!我不知道供电局给你家的容量具体是多少,但分户出线(对你家就是进户线)6平方,载流50A,考虑的敷设方式和气温,一般空开配40A,供电局为了安全一般配32A,就是给你家的容量是7000W。从这个空开往下,你家里无论配多粗的线都没有关系,但为了自家的安全,空开分路的总和X0.7不要超过32A,不是你配大电流的空开就可以得到大电流,空开是为了保护配线和用电器材的,总开给你多少电流你才有多少电流。
那么总开改为63A就你以为得到63A的电流了吗?当然不是,连续63A的电流那个6平方的电线就烧了!
那么你是不是可以把那个6平方的线改为10平方呢,当然可以,不过要到供电局申请增容,由供电局施工才可以,否则自己私自改线增容其实就是在偷邻居家的容量,会影响整栋楼的用电安全!
术业有专攻,也为了安全,配电还是找一个持证电工或者电气工程师设计一下,空开的配置不是想当然的。 |
|