坐标杭州,冬天夜晚最低气温-3-0℃之间,有制冷制暖需求。
户型图和空调安装位置如下,编号紫色框内分别为空调内机安装位置,其中1、2、4均为壁挂机,3为主卧内风管机,现在有以下困惑,希望大家给点建议:
1、 餐厅和客厅以及书房连通,南北通透,总面积45平米,书房与客厅之间用折叠玻璃门隔断,平时折叠门完全打开,客餐厅书房是一个整体,偶尔书房住人
的情况下,折叠门关闭。我的方案是在餐厅和书房各设置一台1.5P的挂机,平时使用时同时开启,书房的空调通过折叠门直接吹到客厅内,共同为大空间
使用。当夜里书房住人时,折叠门关闭,书房空调仅供书房使用,而且书房的空调内机需要挂在梁上。目前暂定机器餐厅三菱电机DF12,书房三菱电机RFJ12。
请问45平米的房间用2台1.5P的挂机制冷和制热量是否足够(请来的空调安装师傅认为这么大的空间2台挂机会高负荷运转,导致空调寿命大幅减少,而且
制冷制热效果不好)?空调内机安装在梁上是否美观?这样设置是否合理?是否有其他的空调推荐?
2、 主卧面积12平米,由于装修格局原因,采用风管机,目前暂定东芝风管机1.5P。这样设置能否满足制冷制热需求?有其他品牌的风管机推荐吗?
3、 次卧面积9平米,常规安装,暂定三菱电机RFJ12。
4、 主卧和书房共享由书房砌砖加窗户分隔出来的空调外机位,2台外机上下叠安装。由于书房需要住人,希望空调外机能够尽量安静。主卧和书房选择的空调外机能否满足 要求?
希望大家能够不吝赐教
|
-
户型图及空调安装位置
-
1号壁挂
-
2号壁挂
-
3号和4号空调内机位置
-
|