家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4568|回复: 16

[空调] 大金帕缔能化霜结束的瞬间发出奇怪的声音

[复制链接]

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
发表于 2019-1-2 23:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 jy999 于 2019-1-2 23:59 编辑

刚装的一台大金帕缔能,发现机器在化霜结束转向制热的瞬间会发出“嘭”的一声(严重的时候甚至会通过连接铜管造成内机轻微晃动),然后伴随几声逐渐减弱的回响结束后才开始制热。这个声音和制热停机转向开始除霜时的那种气体卸压时发出“呲”时一声明显不同,声音更大,感觉像是四通阀门转换时气流发生碰撞的声音,请问这正常吗?我才安装了一星期,可以要求换机或者退机吗?
回复

使用道具 举报

2

主题

45

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-10-11
发表于 2019-1-3 10:35 | 显示全部楼层
我日立也一样,而且启动时还会发出直升机的声音,不知道是不是涡旋特有的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-1-3 11:29 | 显示全部楼层
会不会是安装时没抽真空,切换状态时里面的高压空气搞的。按说空调不会有异响,这已经超出了制冷剂流动的声音范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-3 12:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
telecomm 发表于 2019-1-3 11:29
会不会是安装时没抽真空,切换状态时里面的高压空气搞的。按说空调不会有异响,这已经超出了制冷剂流动的声 ...

真空到是抽了的,不过也就抽了几分钟而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

656

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-1
发表于 2019-1-3 13:59 | 显示全部楼层
是不是噗嗤噗嗤的声音?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-3 14:09 | 显示全部楼层
疾风鹏少爷 发表于 2019-1-3 13:59
是不是噗嗤噗嗤的声音?

不是,从制热停止开始化霜时,是长的一声“嗤”(类似高压气体卸压的声音)。但化霜结束后,会出现“轰”的一声,伴随几声逐渐减弱的回声后,机器开始制热工作。

点评

空调化霜是制热制冷反向过程,四通阀两端的压力是不同的转换的时候压力突变肯定会有声音,只是空调不同压力不同声音有大有小罢了  详情 回复 发表于 2019-2-3 16:49
我认为是正常,停机化霜冷媒流向变动都是这个声音。  详情 回复 发表于 2019-1-3 14:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

656

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-9-1
发表于 2019-1-3 14:10 | 显示全部楼层
jy999 发表于 2019-1-3 14:09
不是,从制热停止开始化霜时,是长的一声“嗤”(类似高压气体卸压的声音)。但化霜结束后,会出现“轰” ...

我认为是正常,停机化霜冷媒流向变动都是这个声音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-3 14:37 | 显示全部楼层
疾风鹏少爷 发表于 2019-1-3 14:10
我认为是正常,停机化霜冷媒流向变动都是这个声音。

化霜开始和化霜结束时两次声音完全不同哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

84

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-27
发表于 2019-1-3 14:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
同帕缔能,我的是停机化霜时内机有呲的一声,转换成制热时没声音,风量也是从小变大。

点评

我的172低风速的时候,有低频共振,很烦。 不过这台机器制热确实不错,12月连续开机一个月不停机,室内稳定在22度左右,耗电500度不到。  详情 回复 发表于 2019-1-11 16:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-3 15:21 | 显示全部楼层
wuipszjj 发表于 2019-1-3 14:57
同帕缔能,我的是停机化霜时内机有呲的一声,转换成制热时没声音,风量也是从小变大。

转化霜时和你一样“呲”的一声,类似卸压阀卸压的声音。但我的化完霜转制热时会有“轰”的一声,伴随逐渐减弱的几声回响,并且通过和外机相边的铜管,内机会有轻微震动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-5 06:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
wuipszjj 发表于 2019-1-3 14:57
同帕缔能,我的是停机化霜时内机有呲的一声,转换成制热时没声音,风量也是从小变大。

我录了两段视频,请你帮我听听你有这种情况吗?
http://m.iqiyi.com/w_19s4yhjb9h.html?social_platform=link&p1=2_22_221&isrd=1

http://m.iqiyi.com/w_19s4yik1n1.html?social_platform=link&p1=2_22_221&isrd=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1779

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-5
发表于 2019-1-5 19:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
正常的,我看到我的东芝edx化霜结束外机也会抖一下,那个铜管都会动一下,不知是不是四通阀切换时都这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-16
发表于 2019-1-11 16:36 | 显示全部楼层
转换的时候声音是正常的。
楼主你的机器,在低风速的时候,有没有共振?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

98

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-16
发表于 2019-1-11 16:38 | 显示全部楼层
wuipszjj 发表于 2019-1-3 14:57
同帕缔能,我的是停机化霜时内机有呲的一声,转换成制热时没声音,风量也是从小变大。

我的172低风速的时候,有低频共振,很烦。
不过这台机器制热确实不错,12月连续开机一个月不停机,室内稳定在22度左右,耗电500度不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

20

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-31
 楼主| 发表于 2019-1-11 22:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
老烟鬼JD 发表于 2019-1-11 16:38
我的172低风速的时候,有低频共振,很烦。
不过这台机器制热确实不错,12月连续开机一个月不停机,室内 ...

我没有低频震的现象,是不是和你内机放的位置有关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-29 02:52 , Processed in 0.206704 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表