    坐标江苏,客厅3P空调开制热,大概半个小时左右,强电箱里面的客厅柜机的空开(20A的)会自动跳闸,联系了小区电工和空调售后,说法不一,售后要求更换空开到32A,小区电工说3P空调20A就够了,说是外机安装可能有问题。夏天制冷从没跳过。现请教论坛的各位大佬几个问题:
  1、把强电箱里面的空开换成大电流的,有没有风险存在。
  2、一般空调开启时电流最大,开启时强电箱空开不跳,要制热一段时间候才跳,是不是空调外机安装有问题。
  还请各位大佬多多指教,接下来该怎么处理。谢谢!
C507D507-BFF6-4C1D-947F-98DE037FA3C0.jpeg
回复

使用道具 举报

1

主题

408

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-12-15
发表于 2019-1-2 09:57 | 显示全部楼层
制热电加热功率投入了,按空调铭牌要求柜机空开换成32A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

19

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-12
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
WXWF 发表于 2019-1-2 09:57
制热电加热功率投入了,按空调铭牌要求柜机空开换成32A的

好,谢谢。客厅空调的这根线还是开发商排的,装修没换,他们用的20A的空开,我现在换成32A的,线能吃的住不。线好像是4平方的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

408

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-12-15
发表于 2019-1-3 13:33 | 显示全部楼层
4平方的电线载流量可以到38A
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

88

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-7
发表于 2019-1-3 14:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
WXWF 发表于 2019-1-3 13:33
4平方的电线载流量可以到38A

短时间可以超30A,保守长时28A左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

674

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2019-1-3 14:32 | 显示全部楼层
无语了,总闸是总电流,是你家总电流大了,未必你家只有一台空调啊?其他电器不耗电啊?总闸才20安肯定不够啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-3
发表于 2019-1-3 15:23 | 显示全部楼层
制热,最大电流30A 铭牌上有写,还是换空开吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-12-10
发表于 2019-1-4 10:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-13 04:11 , Processed in 0.125432 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表