马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
最近天气变冷,晚上开始用空调取暖。新家装修三个房间装了三菱电机的三个不同型号,这两天配合功率插座,简单观察记录了一下空调的运行情况。 先简单说说使用的两个不同的功率插座,一个是坛里用的比较多的赫马,另一个品牌是鹊起,其实就是公版涂鸦的马甲。两个插座层叠测试同一台空调对比,鹊起对功率的变化较为灵敏,基本上在3-5秒就能在app上体现,赫马的功率反馈非常滞后。在同一功率显示的数值上,鹊起和赫马显示的数值在3%左右偏差,基本可以接受。测试7个小时后,者显示的耗电量数值基本相同。
图为两款功率插座同时测量AHJ12运行情况,环境温度7℃,从0点到7:30的耗电量。
再来说说空调的运行情况,坐标浙江嘉兴,环境温度室外3-5℃,室内10-12℃左右。主卧飘窗房间面积16平,飘窗大小2X1.7。使用的是AHJ12,设置22度,看功率最低在200 ,一般是300-400左右运行。儿童房面积也是14平,是落地窗,窗户面积2.9X2.4,YGJ12同样设置22度,功率低频只看到过370,基本上是400-500左右运行,不清楚是不是跟窗户面积大有关。两台机器看功率计都捕捉到只有20多w功率的情况,不知道什么工作状态。另外,同样设置22度,个人感觉YGJ的体感温度要稍稍高于AHJ,应该是两个机器的个体差异。从21:00工作到第二天早上7:30,AHJ显示耗电2.8度,YGJ耗电3.7度左右。
另外有个问题,小书房,面积11平方,装的是fj09,环境温度2℃制热没有问题,但是前半个多小时外机声音奇大,类似“轰轰轰”的轰鸣声,能透过墙壁和内机传到室内,严重影响体验。而且室内有两个位置能听到的声音明显更响一些,晚上环境安静情况下在这两个点用手机分贝测试仪显示平均有53分贝,该房间其他地方是46分贝。同期AHJ和YGJ的房间测试只有35分贝。有没有大神给分析下,这个噪音是什么原因,是不是空调外机压缩机的质量问题吗?
|