[空调] 富士通60柜机制热表现。

[复制链接]

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2018-11-21 19:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
刚才18:20开始测试,室内温度11度,室外温度9度,客厅面积35平方,设置30度制热自动风,功率最高到2100w左右,出风口温度不到45度,室温最高提升到21度。中午试了一次,最高功率好像比这还高,不知道咋回事,到晚上最高功率反而下降。参数上的最高制热功率是2950瓦,差距比较大。
请各位帮忙分析一下。
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-11-21 22:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
富士通柜机出风口温度就这样了,我测了几次,包括故障换了内蒸发器定量加液,也就40几度。功率没法侧,电表毛估估。制热效果还是可以的,你开30也没用,打不到那么高,我基本就开20度样子。自动风到温度会降速。
现在外面温度还未达寒冷程度,不会到达最高功率。自动风既能达到一定效果又相对节能些。这个机器我用下来,制热比制冷感觉上好些。
小外机,也就这样用用了。

点评

我夏天制冷的时候,感觉还真不错,天不太热的时候,200多瓦都有些冷,后来1000多点功率,可以看到出风口冒白气。  详情 回复 发表于 2018-11-22 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-11-21 23:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
还没达到国标外温工况条件!



回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

307

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-22
发表于 2018-11-22 07:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
估计得等室外温度达到零度以下  功率才能上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

668

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-11-22 08:22 | 显示全部楼层
这个60机我看了下就参数而言不如18lmca参数,价格还贵那么多…… 还占一平的空间,经常看杰森唠叨说富士通柜机是代工是渣,所以我从来没考虑过柜机,反倒18lmca强劲模式能出55度左右的热风…

点评

另外,柜机和挂机的进风口温度会有差异的,挂机位置高,进风口温度会高。  详情 回复 发表于 2018-11-22 08:59
柜机没有强劲模式,柜机这个东西,都是国内设计的,不过出风量大,和挂机不是直接比较的。  详情 回复 发表于 2018-11-22 08:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
kevin.hu 发表于 2018-11-22 08:22
这个60机我看了下就参数而言不如18lmca参数,价格还贵那么多…… 还占一平的空间,经常看杰森唠叨说富士通柜 ...

柜机没有强劲模式,柜机这个东西,都是国内设计的,不过出风量大,和挂机不是直接比较的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2018-11-21 22:55
富士通柜机出风口温度就这样了,我测了几次,包括故障换了内蒸发器定量加液,也就40几度。功率没法侧,电表 ...

我夏天制冷的时候,感觉还真不错,天不太热的时候,200多瓦都有些冷,后来1000多点功率,可以看到出风口冒白气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 09:33 | 显示全部楼层
shuye569 发表于 2018-11-22 08:59
另外,柜机和挂机的进风口温度会有差异的,挂机位置高,进风口温度会高。

第一:占了一平米空间
第二:制冷本来就游刃有余 挂高一点无所谓
第三:制热进气温度高不是更有利于出更高温度的热风么

当然咯不过我测试制热和大家测法都不一样,我都是直接把所有门窗打开测,不像大家还测什么进气温度 进气温度我从来不测,我只看出风口的温度,把门窗全部打开让气流流通,看出风口温度这才是真温度,进气口都30度了出个50度的风有几把意义啊,进气口和室外温度一样 出风口照样能到55度才是牛。
不过就长沙现在的气温而言出55度风也没啥意义,等到了长沙室外2-5°的时候再测测看吧,那时候对我来说才有意义,不过对更北边的兄弟来说还是没得啥意义毕竟越北温度越低嘛!

点评

当然挂机更理想一些,当时我是想买挂机,老婆不同意,嫌难看。  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

960

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
kevin.hu 发表于 2018-11-22 09:33
第一:占了一平米空间
第二:制冷本来就游刃有余 挂高一点无所谓
第三:制热进气温度高不是更有利于出 ...

当然挂机更理想一些,当时我是想买挂机,老婆不同意,嫌难看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

578

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-14
发表于 2018-11-22 12:51 | 显示全部楼层
柜机怎么买了富士通涅,为嘛不是帕蒂能
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

578

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-5-14
发表于 2018-11-22 12:51 | 显示全部楼层
但是你这个看起来不如诺克力2p大挂给力啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

749

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-21
发表于 2018-11-22 14:22 | 显示全部楼层
不对吧,我的18lcc制热差不多60度出风口,功率没有测试过。成都冬天还是很冷的,湿度大,制热60度左右,很给力啊,是不是真空没有抽好哦,安装有问题。