[空调] 富士通09LMCA频繁启停正常吗?

[复制链接]
ma1977 该用户已被删除
发表于 2018-8-18 13:29 | 显示全部楼层
这个机器我前几天装了,温控还是很好的和他宣传的差不多上下0.5度就是用料差了点内机的塑料外壳都是那种很薄的塑料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-5-20
发表于 2018-8-20 11:39 | 显示全部楼层
09LMCA应该和12LMCA一样吧

反正 12LMCA的性格就是

设不同温度
23,24,25,26度,功率完全不同
你设23,24度基本不怎么停机
25,26度,如果有功率计
就会发现5分钟一个波段。。。启停频繁
并且不像别的空调,停机后启动是升到200-300W运行一段时间再停。。。它是升到600W,然后跌到200W-300W,然后再停机。。每次启动都会一下子拉升1倍以上

低速风量吵,静音马马虎虎
自动档别去用它

风量设置不影响启停。。只有温度设置。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-8-20 11:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ccccoolskfjie 发表于 2018-8-20 11:39
09LMCA应该和12LMCA一样吧

反正 12LMCA的性格就是

chiphell里有个版主连续入了富士通18lfca和24lfca并且对性能相当满意,连续发了两个帖子,讨论了两年多,开始我还以为他是托呢,毕竟网络上专门讨论富士通大挂的帖子很少,今天18lfca的变频板子坏掉了,他说这样的品控,以后可以不用讨论富士通了#
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

2239

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-8-20 11:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
shuye569 发表于 2018-8-13 09:59
我说过多少遍,富士通测温不准,比实际要高两度,设高了肯定停机。

chiphell里有个版主连续入了富士通18lfca和24lfca并且对性能相当满意,连续发了两个帖子,讨论了两年多,开始我还以为他是托呢,毕竟网络上专门讨论富士通大挂的帖子很少,今天18lfca的变频板子坏掉了,他说这样的品控,以后可以不用讨论富士通了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-5-20
发表于 2018-8-20 12:02 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2018-8-20 11:48
chiphell里有个版主连续入了富士通18lfca和24lfca并且对性能相当满意,连续发了两个帖子,讨论了两年多, ...

你是逗B还是干嘛
你自己又没买。。。拼命回复??

12LMCA停机郁闷的是我,09LMCA郁闷的是LZ
再说富士通18和24型,与1P1.5P完全是2种定位和温控算法
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

18

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-12
 楼主| 发表于 2018-8-20 13:45 | 显示全部楼层
退掉了,换美的青春II了

这次,沟通好,抽了15分钟,但是操作流程,他们还是记错了

要先关表阀,再关真空泵,然后拧开一点点阀门,再关上,再拆连线

安装工的意思是:
先拧开一点点阀门,再关上,再拆连线,最后关真空泵

这个顺序,冷媒要多被抽出一些

安装工还反复说经过培训,看来应该是因为他不理解原理,死记,记错了。

美的至少自动时风扇不停,不容易感觉到停机了。

但是美的,明显最大功率要大,富士通最大只800-900w,美的上来就1000-1500,
美的最小看到过稳定100w,也不知道标注的75w是否包含风扇的功耗。

感觉用下来,似乎比富士通更耗电一点。


回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

1225

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
发表于 2018-8-20 17:11 | 显示全部楼层
正常,12lkc一样的控制模式。一般都是开静音模式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

121

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-16
发表于 2018-8-20 21:41 | 显示全部楼层
sliang733 发表于 2018-8-20 13:45
退掉了,换美的青春II了

这次,沟通好,抽了15分钟,但是操作流程,他们还是记错了

多用用,美的80w一晚不停机实际耗电并不低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-4-8
发表于 2018-9-21 00:41 | 显示全部楼层
sliang733 发表于 2018-8-20 13:45
退掉了,换美的青春II了

这次,沟通好,抽了15分钟,但是操作流程,他们还是记错了

我是和你相反,退掉美的酷金入富士通。。。

原已安装一台Fujitsu/富士通 KFR-25GW/Bpma,现追加一台Fujitsu/富士通 ASQG09LUCB,等到货安装后再看效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-9-24 13:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
建议调节内机里面的导风板,到内侧!风量改变一下!

同时,送风板,试着朝下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-22
发表于 2018-11-5 10:19 | 显示全部楼层
看到描述,等于没抽真空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-22
发表于 2018-11-8 14:54 | 显示全部楼层
刚装了个09LMCA,室外24度,设置制热,29度,省电模式,最低风量,刚启动时可听到冷媒声,功率一下就上到900W ,然后1分钟内停机。过一会又开机,又是这样,,,不爽!!,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-22
发表于 2018-11-8 15:26 | 显示全部楼层
补充:室外温度22度
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-10-22
发表于 2018-11-8 15:27 | 显示全部楼层
补充,:还是松下好一点,制热不会一下子上升那么大功率,所以不会听到冷媒声,
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2018-11-8 21:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
便宜的中低端变频,频繁停启松下最厉害,现在传染到富士通了。
回复 支持 反对