家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4752|回复: 10

空调关机后内机结冰

[复制链接]

6

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-9
发表于 2018-8-11 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
有一台美的畅享家空调,分歧管一拖二,目前的故障是其中一台内机在晚上关机以后,另一台内机正常工作,第二天早上关机的内机会结冰无法启动(这台内机运行时不会结冰),待熔化后可以正常使用,另一台内机不受影响。因为机器已经过保,没有贸然找人来维修,请教一下可能是什么问题。
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-11 08:15 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果之前正常的前提下。
内机电子膨胀阀泄漏量大。一个可能电控故障,阀没关死。二,可能阀体故障,卡滞,包括阀本体卡滞,还有杂质卡死。美的用的不二工机电子膨胀阀,他家的东西相当不稳定。

点评

不二工机不稳定还是美的不稳定?  详情 回复 发表于 2018-8-11 18:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-9
 楼主| 发表于 2018-8-11 09:05 | 显示全部楼层
谢谢隐士。
补充一下,去年8月份出现这个问题,后来天气稍凉就没有这个问题,进入制热季也未见异常。今年刚开始制冷也未见异常,用到8月初最热的天气,问题又出现了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-11 09:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你这一拖二机器应该有三只电子膨胀阀,外机一个,两个内机分别一个。制冷时,外机的阀全部打开不节流,两个内机的阀分别节流,如果哪个内机不开,那么相应的电子膨胀阀就会完全关闭锁死,避免你出现的结霜/冰,导致系统能效损失以及脱落碰到风机等更大故障。
制热反而没关系,制热时,两个内机的阀全打开不节流,外机的阀开始调节工作,当其中一个内机不开时,那么相应的阀就会关死后再开到一个很小的开度,让油回到系统。
之前正常,现在不正常,可能是阀动作失步造成。可以全部断电再重新上电试试,如果杂质轻微卡住阀口,也可以转制热冲开杂质再转制冷运行试试。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-11 09:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换阀动作太大,要是暗装的,可能要破装修了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2018-8-11 09:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-8-11 09:34
你这一拖二机器应该有三只电子膨胀阀,外机一个,两个内机分别一个。制冷时,外机的阀全部打开不节流,两个 ...

正确!解释得很清楚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-9
 楼主| 发表于 2018-8-11 12:06 | 显示全部楼层
去年确实关闭电源重新开就好了,看来以后要经常断电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1310

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2017-7-27
发表于 2018-8-11 18:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-8-11 08:15
如果之前正常的前提下。
内机电子膨胀阀泄漏量大。一个可能电控故障,阀没关死。二,可能阀体故障,卡滞, ...

不二工机不稳定还是美的不稳定?

点评

不二工机……虽然是所谓日资,其实还不如三花和盾安。  详情 回复 发表于 2018-8-11 23:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

964

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2018-8-11 23:01 | 显示全部楼层
6191 发表于 2018-8-11 18:44
不二工机不稳定还是美的不稳定?

不二工机……虽然是所谓日资,其实还不如三花和盾安。
回复 支持 反对

使用道具 举报

305

主题

4568

帖子

12

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2018-8-12 12:38 | 显示全部楼层
我海信空调是运行中时有内机蒸发器结冰,必须关机等化冰才能从新运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

105

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-1
发表于 2018-8-13 06:32 | 显示全部楼层
一般化 发表于 2018-8-12 12:38
我海信空调是运行中时有内机蒸发器结冰,必须关机等化冰才能从新运行

你的这个是缺冰种了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-24 18:33 , Processed in 0.144124 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表