谢谢楼上各位,现在确定还是漏
新买的冰龙10kg冷媒,电子秤,连接好表后,静态压力17,开机,一会压力降到2.5,说明严重缺冷媒,电流保持在4A左右
开始加冷媒,先加470克,补充去年缺的部分,这时候电流有所上升,到6点几,最高可以到8点几,压力也达到6-7左右,小管很冷,大管稍微有点冷.
说明还是缺,再继续加,50克一次往里面补,一直又加了350克,电流可以稳定到9点几,压力也9点几,出风温度21度,显然效果还是不行
=================================================================================
翻了一下去年的维修帖子,定量加好冷媒后,电流可以达到10点几,压力11,出风口温度16,大管比小管更冷,这才是一个正常的工况.
而现在小管比大管更冷,电流上不去,说明冷媒还是不足,也就是说补加了350克冷媒,还是没补足,漏掉的超过350克.
|
|