请看图,我家的1.5P的变频空调的插头是16A的,但墙上插座是10A的,所以又找了根粗线,线的一端16A的插座,固定在墙上,空调的16A的插头就插在上面,然后粗线的另一端是10A的插头,这个插头就插在墙上的10A的插座上
请问大家,我这样安装空调会不会有危险?毕竟一端是16A,另一端是10A的,空调还是变频的,能这样安装吗?会有危险吗?


空调连接方式.jpg
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-7-3
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:19 | 显示全部楼层
顶!
回复

使用道具 举报

0

主题

1609

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-22
发表于 2018-7-3 15:25 | 显示全部楼层
感觉有问题的,实际上插头等于就是插在10A的插座上。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-7-6 20:51 | 显示全部楼层
1.5以上的空调开制热模式可能会过流
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2018-7-9 13:53 | 显示全部楼层
如果只是制冷的话10A肯定够用,现在1级能效变频1.5P的最大功率也就800W左右。
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-1
发表于 2018-8-3 20:05 | 显示全部楼层
你这个10A的插座是多用插座,国家早规定不准生产和销售了,安全隐患大。前级插座的承受电流需要等于或大过后级的,再需要检查一下10A插座里面的线径是多大的,建议不小于2.5平方。如果线缆够大还是建议把墙插换成16A的。