如题。左侧运行灯和中间定时灯交替慢闪,最右侧省电灯快闪。偶发性故障。有时候正在制冷整个机器趴窝,内外风机及压缩机都停。拔电,等会再来,又能用。有时候一晚上都没事。有时候用着用着又不行。有时候一开始就启动不了。正常的时候所有功能都能用。遥控开关机始终有效。
撸撸更健康。。。
回复

使用道具 举报

57

主题

962

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2018-6-20 21:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
过保了?
回复

使用道具 举报

65

主题

2245

帖子

-1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2017-6-18
发表于 2018-6-20 21:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
富士通板子这么容易坏?
回复

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:12 | 显示全部楼层
chen861226 发表于 2018-6-20 21:46
富士通板子这么容易坏?

13年6月的。
撸撸更健康。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

962

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-3
发表于 2018-6-20 22:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2018-6-20 22:12
13年6月的。

看来现在5年保修也是有道理的。
回复

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2018-6-21 01:43 | 显示全部楼层
出现了新问题,运行灯和定时灯,交替闪了100下(各自)50下左右,空调又恢复正常使用了。好奇怪。有维修大神帮帮忙么?
撸撸更健康。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2018-6-21 08:26 | 显示全部楼层
关机时候,内机前面板框架的(记得是三个)卡扣们是否扣严实了?我有一次经验,这种机器运行中,拉开前面板固定框架,立刻停止运行,不止一个指示灯开始闪烁,升降面板复位,自己关机。     另外内外机是否脏了?小区供电分配是否不平衡导致某些时间电压是否波动太大?望参考。
回复

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:09 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2018-6-21 08:26
关机时候,内机前面板框架的(记得是三个)卡扣们是否扣严实了?我有一次经验,这种机器运行中,拉开前面板 ...

我有2台LUCA,隔壁那台没事。回头换个插座看看。已排除机盖问题,机盖问题不是这么闪的。
撸撸更健康。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2018-6-21 17:51 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2018-6-21 11:09
我有2台LUCA,隔壁那台没事。回头换个插座看看。已排除机盖问题,机盖问题不是这么闪的。

嗯呢 期待后续结果,3A查明原因,使我们增长知识!
回复

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2018-6-22 01:14 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2018-6-21 17:51
嗯呢 期待后续结果,3A查明原因,使我们增长知识!

查不到,准备用到不能用了,拆下来用万能板替换,然后拿板去找人修。
撸撸更健康。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
发表于 2018-7-30 12:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
aaa53653081 发表于 2018-6-21 01:43
出现了新问题,运行灯和定时灯,交替闪了100下(各自)50下左右,空调又恢复正常使用了。好奇怪。有维修大 ...

aaa,空调修好了吗?

点评

已修好。开关电源坏了。  详情 回复 发表于 2019-6-3 23:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

2298

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-14
 楼主| 发表于 2019-6-3 23:41 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2018-7-30 12:57
aaa,空调修好了吗?

已修好。开关电源坏了。