03年安装的大清快28BQ,去年冬天制热,每次开机运行10多分钟后指示灯同时闪烁,空调停机,查了下说是缺氟,天太冷没处理。
前几天试了制冷,果然不行,联系了长虹维修,检查说缺氟,老机器用的还是R22,师傅说直接看压力加氟。我按版主z100帖子里面的办法,让大清快进入额定工况,师傅加氟到0.6MPa。
当时试机就发现设定17度、室温28度,出风口温度20度,师傅说正常运行一段时间就好了,但是我随后去测了下同时安装的另外一台同型号的空调,室温28(都没关窗户),出风口温度10度。
晚上查了自检方法,自检,历史故障代码08、13;清除后再检查,故障代码13。查了下13表示:
”以28rps以上的转速起动5分钟后,热交传感器(TC传感器)的温度变化在2K以下“,处理是“1、确认压缩机动作,2确认是否冷媒不足,3检查截止阀(关闭状态)”。。。觉得这3个都没问题啊。。
求助大佬达人,帮忙看看分析下是什么问题,不胜感谢
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-6-10 07:58 | 显示全部楼层
发过来,2分钟搞定!顺便帮你做个大保健!
够我喝一壶了!
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-1
 楼主| 发表于 2018-6-10 13:50 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复,发消息您了
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2018-6-10 16:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qxx 发表于 2018-6-10 13:50
谢谢大佬回复,发消息您了

已经PM
回复

使用道具 举报

7

主题

534

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
14
注册时间
2001-11-21
发表于 2022-8-13 18:28 | 显示全部楼层
代码是13的故障怎么处理?